中庭高度超过13米,消防如何设置?:handshake
中庭高度超过13米,消防如何设置?:handshake
2楼
做大空间智能灭火系统!!详见CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程,介绍的很详细的!!
回复
3楼
谢谢版主。这个项目中庭一千多平米,周边用防火卷帘围绕。外围安装自动喷淋和消火拴,单层面积6千多平米,总面积约5万平米。版主认为适用推荐范围吗?:handshake
回复
4楼
设置自动扫描消防水炮
回复
5楼
不设消防设施可以吗?建规8。5。7是宜设置固定消防炮等。
回复
6楼
大空间智能灭火系统。有喷头型式,也有水炮型式。怎么不适用了。
回复
7楼
对不起,我说的有误,中庭面积350平米;单层面积5500平米。
回复
8楼
就设k115的喷头好了
回复
9楼
问了当地消防队,说不是逃生通道,高度超过12米。不用设消防设备。
回复
10楼
晕,个人认为喷淋还是要设的
回复
11楼
按姜老师的讲座现在也可设喷淋了,就是不知从什么时候开始实施啊
回复