中庭高度超过13米,消防如何设置?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2010年10月28日 08:38:26
只看楼主

中庭高度超过13米,消防如何设置?:handshake

中庭高度超过13米,消防如何设置?:handshake
免费打赏
w-jwei
2010年10月28日 08:49:45
2楼
做大空间智能灭火系统!!详见CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程,介绍的很详细的!!
回复
yanlchou
2010年10月28日 09:13:10
3楼
谢谢版主。这个项目中庭一千多平米,周边用防火卷帘围绕。外围安装自动喷淋和消火拴,单层面积6千多平米,总面积约5万平米。版主认为适用推荐范围吗?:handshake
回复
ziisii
2010年10月28日 09:33:14
4楼
设置自动扫描消防水炮
回复
yanlchou
2010年10月28日 09:58:24
5楼
不设消防设施可以吗?建规8。5。7是宜设置固定消防炮等。
回复
xiongmaoji
2010年10月28日 12:29:09
6楼
大空间智能灭火系统。有喷头型式,也有水炮型式。怎么不适用了。
回复
yanlchou
2010年10月28日 15:16:42
7楼
对不起,我说的有误,中庭面积350平米;单层面积5500平米。
回复
liltyoyo
2010年10月28日 16:18:29
8楼
就设k115的喷头好了
回复
yanlchou
2010年10月29日 11:56:30
9楼
问了当地消防队,说不是逃生通道,高度超过12米。不用设消防设备。
回复
liltyoyo
2010年11月01日 09:45:19
10楼
晕,个人认为喷淋还是要设的
回复
jxm8861
2010年11月01日 16:46:52
11楼
按姜老师的讲座现在也可设喷淋了,就是不知从什么时候开始实施啊
回复

相关推荐