10KV专线,供电公司变电所出线电压是10.4KV,但用户端,在电网低谷时,电压突变到10.9KV,持续几分钟或者几十秒。该用户有整流设备,有消谐柜?请问是什么原因?
10KV专线,供电公司变电所出线电压是10.4KV,但用户端,在电网低谷时,电压突变到10.9KV,持续几分钟或者几十秒。该用户有整流设备,有消谐柜?请问是什么原因?
免费打赏
lingxuct
2010年10月28日 12:20:15
2楼
电力系统上主变装有“有载调压”,在系统调整负荷时会短时把负荷小的线路电压调高,合环后能保持电压基本不变(达到标称值),可以防止一带负荷电压跌的太多。