电缆隧道照明
kyzy_0731
kyzy_0731 Lv.12
2010年10月27日 19:17:08
只看楼主

现在一电缆隧道,主通道及分支加在一起有700多米,准备安装130个60W的36V普通照明灯,电流很大,想请教下怎么布置

现在一电缆隧道,主通道及分支加在一起有700多米,准备安装130个60W的36V普通照明灯,电流很大,想请教下怎么布置
iamcmh
2010年10月28日 10:11:32
2楼
也可以用220V照明,加RCD,最好用II类灯具。
回复
十一中国梦
2010年11月30日 19:35:56
3楼
最好用安全电压使用
回复
dv100
2010年11月30日 20:42:19
4楼
电缆隧道还是使用安全电压,36V供电。楼主可以从两头供电,在两头设两个安全变压器变36V后分开带,应该就没有问题了。
回复
淮岸听风
2010年12月01日 08:50:31
5楼
一定要用安全电压!多用几组变压器就可以了
回复
aowenliang
2011年02月25日 10:28:15
6楼
电缆隧道只是宜采用安全电压
民规7.3.5
回复
fish5202002
2013年08月20日 10:38:18
7楼
aowenliang 发表于 2011-2-25 10:28 电缆隧道只是宜采用安全电压民规7.3.5你好,我想问下这个民规7.3.5的规程号和全名,谢谢
回复
fish5202002
2013年08月20日 10:38:53
8楼
还有问下这个电缆隧道照明有图集啥的吗
回复
fish5202002
2013年08月20日 10:39:41
9楼
后来你这个工程做好了,都参考的什么规程和图集啊,谢谢