求助:1500米供热隧道照明怎么做?急急急
ls820204
ls820204 Lv.2
2008年12月13日 14:39:47
来自于照明工程
只看楼主

1500米隧道照明怎么做?如果用24v电压照明的话,串联100个灯,不知道达到要求?如果不可以的话,用220v照明可以达到吗?我是门外汉,高人可否给指点一下//////////

1500米隧道照明怎么做?
如果用24v电压照明的话,串联100个灯,不知道达到要求?
如果不可以的话,用220v照明可以达到吗?
我是门外汉,高人可否给指点一下//////////
lingxuct
2008年12月14日 20:56:25
2楼
隧道照明如果是固定的,则根据灯所装位置的高度,有相应的规定,一般在1.8米至2.2米内装的灯可以是220V的,但必须有外防护罩(防止人体碰灯泡),且有接地保护。
2.2米以上装220V灯,无特殊防护要求,但在供热隧道可能需要防水防潮。
1.8米以下且难做到防潮措施的,只能用安全电压(36V以下)。
由于隧道较长,电源必须用380/220V及以上电压,线路需隐蔽保护(防止人误入)或金属保护壳体接地,用变压器变成安全电压后供给灯具。
回复
ls820204
2008年12月18日 14:31:31
3楼
谢谢lingxuct。。我是用36v直流电供电,就是回路中电流大了点,但电压损失还能勉强达到要求。因供热隧道要求36v一下供电。。
回复

相关推荐

APP内打开