排水管线最少多少距离应该设置一个检修口~~
liujian0225
2010年10月27日 16:30:57
只看楼主

如题,在棚顶敷设的排水管线,最少多少米应该设置一个?有相关的规范要求吗?

如题,在棚顶敷设的排水管线,最少多少米应该设置一个?有相关的规范要求吗?
免费打赏
liujian0225
2010年10月27日 22:40:00
2楼
额 居然一个人都没有来回答 :L
回复
liuchengyongsx
2010年10月31日 17:13:06
3楼
这个问你 你可以查《室外排水设计规范》了 上面写的很清楚了
注意雨水和污水不一样 雨水考虑雨水口收水 一般不超过50米 在大坡度地区可以考虑加大
回复
shang_tingting
2010年11月02日 13:41:11
4楼
在棚顶敷设的排水管线,难道是沿着桥走??
回复
tjhjldx
2010年11月03日 10:35:26
5楼
建筑给水排水设计规范第4.5.12条上有规定.
回复
liuzhong587
2010年11月03日 10:56:38
6楼
室外排水设计规范
回复
grx
2010年11月03日 18:16:24
7楼
规范上有 这个不用问了吧 低碳啊!
回复
dejunlee
2010年11月05日 09:02:34
8楼
不明白顶棚上走是神马意思。。。。。
回复
wangjiao139
2010年11月05日 10:37:41
9楼
检查口一般设置在排水立管上,你说的顶棚上不是很明白`
回复
zhao1985226316
2010年11月08日 09:08:33
10楼
这个没画过,不清楚
回复
xi112
2010年11月09日 00:02:11
11楼
lz说的是不是清扫口啊?见建筑给水排水设计规范,第4.5.12 条
排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合表 4.5.12-2 的规定。