高层消防池的问题!
qingqishou
qingqishou Lv.2
2002年05月30日 23:34:01
只看楼主

院内有一300米深井,可否替代消防水池充作消防水源?本地消防机关说规范不允许以井代池!?确实是这样么?

院内有一300米深井,可否替代消防水池充作消防水源?
本地消防机关说规范不允许以井代池!?
确实是这样么?
免费打赏
visitor
2002年05月31日 00:25:43
2楼
深井如果电源和水量水压都有保证可作为水源,可以与一路市政水结合做双水源。但不能完全代替高层建筑的消防水池,不过可以适当考虑火灾期间的补水量。
回复
qingqishou
2002年05月31日 00:31:04
3楼
不能完全替代消防池,
那么有深井补充的消防池的容积怎么确定!
(关键是消防部门的认可,最好可查到相应的规范)
回复
wf
2002年05月31日 08:42:25
4楼
300米深井是指井的深度还是水的深度?
如果是水深,水量可能够大。那就可以做消防水池。
回复
qingqishou
2002年06月01日 08:08:01
5楼
300米是井深,不过出水量为32T/H(深井泵额定流量)井的出水量在45~64T/H
因该没问题,
关键是法规依据。
回复
muyang2099
2008年11月08日 13:15:09
6楼
消防机关说的得好不允许以井代池!
回复
2003whllmy
2008年11月08日 21:37:58
7楼
深井应该不能代替消防水池,因为消防车吸水和泵的吸水深是有限,你的300米的深如何才能把水吸上来作为消防水呢,如果能验证保证在消防用水时水位不下降