学习《工业与民用配电设计手册》第三版建筑物防雷部分,有几个方面看不太明白,向坛内高人请教。1. P785,表13-8,防直击雷部分第(3)条,“独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网,应有独立的接地装置....” p786,表13-8,防雷电感应部分第(4)条,“防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离符合防直击雷....” p786,表13-8说明部分第四条e,“防直击雷的接地装置应围绕建筑物....此接地装置兼做防雷电感应接地装置之用....”
1. P785,表13-8,防直击雷部分第(3)条,“独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网,应有独立的接地装置....”
p786,表13-8,防雷电感应部分第(4)条,“防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离符合防直击雷....”
p786,表13-8说明部分第四条e,“防直击雷的接地装置应围绕建筑物....此接地装置兼做防雷电感应接地装置之用....”
看这个表格的时候,我的感受是防直击雷和防雷电感应的接地装置不能共用,然而表格的说明部分却指出防直击雷的接地装置兼做防雷电感应接地装置之用,:Q ,糊涂了,请问各位高人这应该如何理解呢?
通常防雷设计的接地装置是分别设置吗?另外,防雷的接地装置和短路计算确定的接地系统是一回事吗?
2.建筑物上设置的均压环与为防侧击而沿建筑四周敷设的水平避雷带有什么区别?在实际施工的时候都是明敷的吗?
3.坛子里哪位兄弟有防雷的标准设计图集或者图集编号,麻烦给发一下,先谢谢了
4.有兄弟有防雷接地装置施工阶段的图片吗?