建筑防雷的几个疑问
helloapollo86
2010年10月27日 14:07:18
来自于防雷减灾
只看楼主

学习《工业与民用配电设计手册》第三版建筑物防雷部分,有几个方面看不太明白,向坛内高人请教。1. P785,表13-8,防直击雷部分第(3)条,“独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网,应有独立的接地装置....” p786,表13-8,防雷电感应部分第(4)条,“防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离符合防直击雷....” p786,表13-8说明部分第四条e,“防直击雷的接地装置应围绕建筑物....此接地装置兼做防雷电感应接地装置之用....”

学习《工业与民用配电设计手册》第三版建筑物防雷部分,有几个方面看不太明白,向坛内高人请教。
1. P785,表13-8,防直击雷部分第(3)条,“独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网,应有独立的接地装置....”
p786,表13-8,防雷电感应部分第(4)条,“防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离符合防直击雷....”
p786,表13-8说明部分第四条e,“防直击雷的接地装置应围绕建筑物....此接地装置兼做防雷电感应接地装置之用....”
看这个表格的时候,我的感受是防直击雷和防雷电感应的接地装置不能共用,然而表格的说明部分却指出防直击雷的接地装置兼做防雷电感应接地装置之用,:Q ,糊涂了,请问各位高人这应该如何理解呢?
通常防雷设计的接地装置是分别设置吗?另外,防雷的接地装置和短路计算确定的接地系统是一回事吗?
2.建筑物上设置的均压环与为防侧击而沿建筑四周敷设的水平避雷带有什么区别?在实际施工的时候都是明敷的吗?
3.坛子里哪位兄弟有防雷的标准设计图集或者图集编号,麻烦给发一下,先谢谢了
4.有兄弟有防雷接地装置施工阶段的图片吗?
免费打赏
加肥猫
2010年10月27日 20:56:33
2楼
1.直击雷和感应雷接地装置一般是共用的
2.均压环是防侧击雷,屋面避雷带是防直击雷。屋面一般明敷。
3.4.图集图片可参考 http://bbs.co188.com/content/0_2728362_1.html
回复
helloapollo86
2010年10月28日 08:20:47
3楼
谢谢斑竹大人
回复
shidancheng
2010年10月29日 18:43:11
4楼
我可以回答你的第二个问题:防侧击雷现在一般的做法是将圈梁里的两根主筋一圈焊通再与防雷引下线可靠焊接,作为均压环。高层外窗,幕墙等要防侧击雷的再与均压环可靠连接。
回复
aaaafei
2010年11月05日 11:13:34
5楼
关于第一个问题:上面说的是“装设独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网时”,表13-8说明部分第四条e说的是“当难以装设独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网时,避雷网直接装在建筑物上”的情况。
回复
大勺子
2010年11月08日 21:20:24
6楼
那么二级防雷中相邻均压环间距多少呢