排水计算的问题,飞扬,科比进!!
anhaijun66
anhaijun66 Lv.5
2010年10月27日 09:17:19
只看楼主

顺便说下,科比你现在怎么不上QQ了?好不方便啊我上传个图,是我生成的排水系统图,是底层单排的,有大便器,但是用天正算完以后,管径居然是De75的,太搞了即使数据计算是De75的,由于有大便器,大便器后的管道也应该是De110的我的版本是0803,没来得及装9月底的新版本[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2010-10-27 09:56 编辑 ]

顺便说下,科比你现在怎么不上QQ了?好不方便啊
我上传个图,是我生成的排水系统图,是底层单排的,有大便器,但是用天正算完以后,管径居然是De75的,太搞了
即使数据计算是De75的,由于有大便器,大便器后的管道也应该是De110的
我的版本是0803,没来得及装9月底的新版本

[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2010-10-27 09:56 编辑 ]
2cf2b9e7b841448adcf6.rar
214 KB
立即下载
免费打赏
anhaijun66
2010年10月27日 16:10:08
2楼
别人的都回复了,我的看都不看,晕死,难道这个不是问题???
回复
anhaijun66
2010年10月28日 10:01:23
3楼
还是没人来???????
回复
anhaijun66
2010年10月28日 15:21:57
4楼
没人发言,这个问题不是问题吗?
回复
kobe_bryant24
2010年10月28日 15:48:08
5楼
我倒 看到了 有图哟真相 确实有点囧。。。。
回复
anhaijun66
2010年10月28日 17:01:36
6楼
终于来个管事的:Q :Q :Q :Q :Q
好像不仅仅是单排是这样的,真个排水计算的系统都有这个问题
还有就是,排水计算里只能计算带通气的管道(伸顶通气,专用通气立管,自循环),那底层单排的计算怎么没有?
回复
anhaijun66
2010年10月28日 17:05:17
7楼
再说一个以前提过的问题
生成排水原理图,也是每层一个断管符号,此断管符号可以设定当量值和额定流量,但是却不像给水计算力有个可以修改参数的命令“住宅参数”
排水原理里是不是也弄个这样的命令,计算方便
比如说我有一根排水立管,每层的当量都不一样,额定流量也不一样,我怎么计算排水?
回复
kobe_bryant24
2010年11月02日 09:46:40
8楼
排水系统的这个 是有问题 在计算的条件里面少判断了 大便器后面的管段的 管径大小问题。。。。我懂。。。呵呵。。。
回复
kobe_bryant24
2010年11月02日 10:01:34
9楼
排水是 开始设计的时候 就可以在每一层 进行当量 额定流量以及最大额定流量的设计。。。这个之前的修改能够满足您的要求吗,,,见下图
排水的单层设计.JPG

[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2010-11-2 10:03 编辑 ]
回复
anhaijun66
2010年11月19日 08:58:39
10楼
这个排水计算的BUG的补丁什么时候出来????困扰计算啊
回复

相关推荐

APP内打开