【求助】温差引起的预应力损失
netsonic
netsonic Lv.4
2010年10月26日 22:48:44
只看楼主

一般混凝土教材上是这样说明的:既然前面已经说了“预应力筋在台座两端距离保持不变”,怎么在降温时混凝土和钢筋“两者一起回缩”,好像说不通?好像应该说混凝土回缩,受到钢筋阻碍。[ 本帖最后由 netsonic 于 2010-10-26 22:51 编辑 ]

一般混凝土教材上是这样说明的:

既然前面已经说了“预应力筋在台座两端距离保持不变”,怎么在降温时混凝土和钢筋“两者一起回缩”,好像说不通?
好像应该说混凝土回缩,受到钢筋阻碍。

[ 本帖最后由 netsonic 于 2010-10-26 22:51 编辑 ]
lijiuhua1008
2010年10月26日 23:49:03
2楼
升温时由于预应力钢筋与台座间形成温差,是预应力钢筋内部紧张程度降低,预应力下降,相当于钢筋伸长;降温时砼与预应力钢筋是一个整体,钢筋应力不能恢复原值,就相当施加一个压应力,将钢筋压回原长
回复
netsonic
2010年10月27日 16:52:20
3楼


为什么“是一个整体时”,钢筋应力不能恢复原值?
回复
小沙粒
2010年12月15日 21:30:20
4楼
首先应该明确温差引起的预应力损失只有在先张法中才会产生。
先张法是先张拉钢筋后浇注混凝土。而混凝土需要一定的养护时间。为了缩短混凝土的养护时间,我们才采用蒸汽养护的方法。
那么是怎样蒸汽养护的呢?
是将钢筋和浇注的混凝土一起放入蒸汽养护间内养护,而台座由于是钢结构,耗能大,加热后又需要冷却时间,不利于周转。因此台座并不会放入蒸汽养护间。
蒸汽养护间的温度较高,可达到100多度,养护一小时相当于一般情况下的28天。最开始,混凝土尚未结硬,钢筋和混凝土之间是各自随温度变化的。张拉的钢筋在高温下热胀伸长,而台座仍处于常温,不变化,两者的膨胀不相同。使得钢筋伸长的这部分弹性变形转化为温度变形,张力放松。
降温时,混凝土已经结硬,钢筋和混凝土已然形成了整体,二者之间建立了粘结力,一起变形回缩。已经转化的温度变形无法恢复。所以引起预应力损失。

如果将台座换成钢模,二者可以一起放入蒸汽养护间就可以避免该损失。
回复

相关推荐

APP内打开