高层建筑进线和内部配电线路的电缆是否应该选择阻燃型电缆,具体怎么选择?求教
高层建筑进线和内部配电线路的电缆是否应该选择阻燃型电缆,
具体怎么选择?求教
2楼
高层建筑进线电缆的话,我这一般选择YJV22的电缆,内部的话,非消防的选择阻燃的,消防的选择耐火的
回复
3楼
如果不选择阻燃性的话,怎么办?我也没有找到具体的要求。
回复
4楼
嗯,确实在设计中非消防用ZR,消防相关用NH
回复
5楼
消防的用阻燃,其他的不用。。。我不确定啊
回复
6楼
省钱的话,非消防的就用普通电缆,消防的用阻燃型的。但敷设时桥架要用耐火桥架,消防与非消防应分开敷设或用耐火隔板隔开。
回复
7楼
这个和地方规定不同有关系的
回复
8楼
我遇到的一个设计是将消防的用耐火,其余用普通交联聚乙烯电缆,但是走的是一个桥架,竖井,每层之间是用防火材料封堵,再涂刷防火涂料。这个方案可行吗?
回复
9楼
我这工地设计还要求用:环保型低烟无卤阻燃电缆?矿物绝缘电缆?都不知道他们是怎么想的!!!:Q
回复
10楼
有谁用过以上电缆,请介绍情况!
回复
11楼
就是不知道设计时到底怎么考虑。设计手册也不一定照搬。所以让别人很难看懂。
回复