高层建筑配电线路选择的问题
herotears
herotears Lv.2
2010年10月26日 11:27:47
只看楼主

高层建筑进线和内部配电线路的电缆是否应该选择阻燃型电缆,具体怎么选择?求教

高层建筑进线和内部配电线路的电缆是否应该选择阻燃型电缆,
具体怎么选择?求教
免费打赏
heizi0927
2010年10月28日 12:44:14
12楼
矿物绝缘电缆我用过
BTT/BTTZ,氧化镁绝缘电缆,就是里面一根铜棒,中间一层氧化镁,外面再一层铜皮,看起来跟一根铜棒差不多。
据称可以在着火状态下正常工作,不过没有可燃物,防火性能的确是很强。
做下来觉得还有有点缺点
1,氧化镁易受潮,安装前及使用中均可能碰到氧化镁受潮,导致电缆绝缘摇不出来,不敢送电。我碰到很多次了,需要用烘枪把终端、中间街头两边的电缆在烤一下,除潮气。有时候绝缘只有一点几M,还是可以送电的。
2,电缆敷设难度比较大。电缆弯头,终端等均需用烘枪烘制。另大电缆制造长度有限,增加了中间接头数量。
3,如选用无PVC外护套的BTTZ,则在地下室或其他潮湿位置或发生外皮铜腐蚀,看得到铜绿的。
4,中间分支箱体积较大,占用管井空间。如分支处设计有开关,则体积更大

先想起来这些,有了再补充吧
回复
heizi0927
2010年10月28日 12:46:00
13楼
对了,材料和施工都比较贵。计算的时候可别忘了大量的中间,终端接头,分支箱啊。我那个项目这些附件最后占了电缆总价的10~15%
回复
g72zn
2010年10月28日 17:52:34
14楼
用那电缆成本很大哦,领导压我们控制成本啊!设计搞死人啊!!!
回复
洛伊电气咨询
2010年10月28日 20:11:07
15楼
这个问题你提的很好
此问题09版技术措施和08版民规
稍微有点不同
超高层建筑应选用矿物绝缘电缆,也可用耐火有机绝缘电缆(做防火处理)
一类高层宜选用矿物绝缘电缆,应选用有机耐火电缆
二类高层应选用耐火电缆或阻燃电缆
回复
herotears
2010年10月28日 22:09:04
16楼

谢谢。内部消防和非消防配电部分要求一样吗?
回复

相关推荐