请教10KV发电机直接接10KV配电网
chshh1208
chshh1208 Lv.2
2010年10月26日 09:53:31
来自于电站工程
只看楼主

10KV发电机直接接10KV配电网,有谁做过么?请赐教

10KV发电机直接接10KV配电网,有谁做过么?请赐教
免费打赏
zyz8438
2010年11月03日 08:25:24
12楼


正因为发电机系统要求电容电流不大于5A,所以如果发电机直接与配电网相连,是无法满足5A以下的。采用隔离变压器,将发电机与系统隔离,发电机部分的系统很小,其电容电流就很小了。

配电网采用消弧线圈降低接地故障电流可以,但是用在发电机中性点不合适,不可靠!
回复
lingxuct
2010年11月04日 12:20:11
13楼
发电机直配系统的电容电流较小时,为了保证系统中性点高阻接地,也有发电机中性点经消弧线圈接地的,但是发电机的中性点是保证发电机安全运行放在第一位的,不能为了系统上发生接地故障,接地电流就经发电机,让发电机跳车。
回复
ni7671
2010年11月07日 13:46:24
14楼
哎,加隔离变压器,有啥意思?这种电站目前也多嘛,主要就是为了省变压器钱才直接连的,至于线路出线问题,那还继续发电,这种情况少的很,这搞法早听厂家说过了,值得干在说,现在好多1600多的电站,保护啥都没的都多
回复
silverbear
2010年11月10日 17:48:52
15楼
学习中!!!:lol :lol :lol :lol :hug: :hug: :hug: :hug:
回复
lingxuct
2010年11月10日 18:02:33
16楼
“现在好多1600多的电站,保护啥都没的都多”?

是朋友看到的还是听说的?可能没人信吧,最起码电力部门不会让没保护的设备接入系统的!
回复

相关推荐

APP内打开