10KV发电机直接接10KV配电网,有谁做过么?请赐教

10KV发电机直接接10KV配电网,有谁做过么?请赐教
免费打赏
lingxuct
2010年10月26日 18:00:36
2楼
最好加个隔离变压器,把电网的电容电流与发电机隔离开,给发电机运行控制带来方便。
回复
chshh1208
2010年10月28日 13:59:52
3楼
加隔离变压器?请能解释清楚点 吗?我 是 生手
回复
chshh1208
2010年10月28日 14:41:08
4楼
隔离变压器能减低单相接地电容电流吗?怎样选择隔离变压器
回复
lingxuct
2010年10月28日 17:48:25
5楼
隔离变压器就是双绕组式,一、二次线电压相等,一、二次之间用磁耦合,把发电机与电网之间隔离电位关系,电网上的电容电流(发生单相接地故障)与发电机隔离开,这是最重要的一点。

其次,发电机必须是Y接法的,隔离变压器可以是Δ/Y或Δ/Δ结线组,抵消三次谐波。

变压器容量可以是发电机的1.2倍。
回复
cao52579088
2010年10月29日 11:05:58
6楼
我们厂是10KV发电机直接接10KV电网的,没有加隔离变压器
有次外网接地,发电机保护跳了……
回复
zyz8438
2010年10月29日 15:25:14
7楼
加隔离变压器不仅可以减小隔离电容电流,还可以减小系统短路时对发电机的冲击,限制发电机提供的短路电流。对发电机的稳定是非常有好处的!

唯一的缺点就是:多了一个供电环节,增加了投资。而且在正常运行过程中,变压器属于耗能元件!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-29 16:29 编辑 ]
回复
chshh1208
2010年10月29日 15:52:24
8楼
“我们厂是10KV发电机直接接10KV电网的,没有加隔离变压器
有次外网接地,发电机保护跳了……”
请问你们厂的发电机运行多长时间了,多大容量的 机组,运行稳定吗?我 做 的是一个小水电站,1600KWDE 水轮发电机组
回复
yaoguizhong213
2010年10月30日 14:17:11
9楼
楼主的发电机太小了,我国以前就有许多小的机组,出口经过开关接到母线上,母线就直接带一些负荷,但是一般负荷是10KV线路,不是电动机和变压器。就是说,由发电机当电源,带一定范围内的负荷。但是该母线上有升压变接到电网。

根据此,发电机出口是可以带负荷的,实际带变压器更好,因为一般变压器的阻抗大于线路阻抗,更利于发电机安全和限制短路电流。只是要发电机的开关容量大一些,需要和母线上的负荷开关做好保护配合。
回复
lingxuct
2010年10月31日 09:26:03
10楼
1600KW的发电机,出口是10KV系统,如果是专线到变电所,也要看10KV系统(电容电流)大不大,如果电容电流大于100A,肯定需要装隔离变压器。

如果电容电流小于30A,就需要在发电机零序保护上考虑如何动作,是发电机侧故障必须跳闸,如果是系统上设备或线路故障(非发电机故障)就不跳,这个较难做,而且系统的零序电流对发电机也是有影响的,加上隔离变压器就万事大吉了!
回复
悠然
2010年11月03日 07:39:22
11楼
发电机的电容电流允许值好像是不能大于5A。如果过大,可以加装消弧线圈。而增加隔离变压器的投资太大。本人观点:不赞成加隔离变。