今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
52楼
xgz317424 发表于 2015-4-25 22:12 13楼分析有道理,仁兄你是没有搞清楚13楼描述的问题是循环了,而不是泵坏了储存室外消防用水的消防水池应该设置取水口,那又怎么会循环呢。水泵坏了可以通过消防车从水池吸水,往水泵接合器里打水,从而保证室内消火栓系统的水压水量要求。
回复
53楼
xgz317424 发表于 2015-4-25 22:04 请问一下是哪本规范哪一条?兄弟,要是你自己并没有核实过,这是技术性的东西,请不要误导人掏钱这种事情还是让甲方做好了,我们只讨论可行性问题
回复
54楼
苏州当地做法:可以室内外消防水合用,就是说室内消防泵可以将水打到室外。
但是考虑下室外消火栓是不是也要像室内栓一样做一个自动启泵的功能呢(室内栓是消火栓按钮启泵,老规范) 苏州当地做法是用电接点压力表 压力低于一定值自动启泵
回复
55楼
flyoungko 发表于 2015-5-7 11:16 我来试着讨论一下第2、3个问题。 第2个问题,在市政压力不够室外消火栓压力要求时,是肯定需要设室外 …很有道理,同意
回复
56楼
小许在线 发表于 2015-7-1 09:17 苏州当地做法:可以室内外消防水合用,就是说室内消防泵可以将水打到室外。但是考虑下室外消火栓是不是也 …新消规,消火栓按钮已经不让自动启泵了,所以无卵用
回复
57楼
白衣卿相9527 发表于 2015-7-1 11:37 新消规,消火栓按钮已经不让自动启泵了,所以无卵用不是,我的重点是室外栓的自动启泵功能,消报启泵只是举例。在室外栓用水,室内栓不用水的时候,室外管道压力值降低,不能够满足用水需求,影响灭火效率。所以室外栓也需要一种自动启泵的功能:handshake
回复
58楼
可以啊。。。。。。。
回复
59楼
不可以,室内消防管网检修时怎么办
回复
60楼
我觉得这个思路很奇特,按我的理解,室外消防栓是供消防车取水的,然后经过接合器供水给室内管网的,而且是不经过水泵直接供水给管网的
回复
61楼
cg001001 发表于 2011-1-3 16:43 这个做法消防是没问题的。。但环保和自来水公司会有问题。。关键室外消火栓系统同时接市政进水管和消防增 …你都没理解他的意思,他是想在室内消防栓直接引个口出室外,作为室外栓,跟市政水根本不同系统的,室外消防栓系统跟室内消防栓系统根本不同的原理,系统也不一样,怎么合起来;规范说室外给水跟室外消防栓系统可以合用,那是因为他们都是供水的,一个是供生活、生产用水,一个是供消防用水,所以满足一定条件可以合用,想省钱也不是这样省的。。。。
回复