室外消火栓可以和室内消火栓合用一个管道吗?
pinkone
pinkone Lv.2
2010年10月25日 22:35:08
只看楼主

今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?

今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
免费打赏
harvey89
2015年04月12日 16:59:51
42楼
最近俺也遇上了这个问题,感觉这么设是可以的。规范太死了。
回复
xlh01818
2015年04月16日 16:07:01
43楼
可以合用,规范有说明
回复
yangfubin
2015年04月17日 16:17:42
44楼
从规范上看,还是鼓励合用,但从使用的角度讲,两个系统合用的费用并不一定比一套系统节省,安全性还降低了,不好而已,可以使用。
回复
zzx900529
2015年04月17日 16:24:41
45楼
室内外宜合用一套系统
回复
xgz317424
2015年04月25日 22:04:38
46楼
piao1981910 发表于 2010-10-26 10:02 按规范是不可以的,但咱中国只要通过消防科的审查,掏点钱就OK了请问一下是哪本规范哪一条?兄弟,要是你自己并没有核实过,这是技术性的东西,请不要误导人
回复
xgz317424
2015年04月25日 22:11:17
47楼
深圳水友 发表于 2010-11-5 11:12 这个挺有意思的。室内外消火栓合用系统的话,如果水量水压可以满足,应该可以。如果是市政直接供给,中间 …我们这里做法是单独给室外消火栓设泵引管,和室内的分开,只是共用一个水池
回复
xgz317424
2015年04月25日 22:12:15
48楼
fj-happy 发表于 2010-11-5 22:06 回答一楼的问题:只要满足水量和水压,是可以合用的.回答13楼的问题:水泵肯定是一用一备的嘛.一台坏了另一 …13楼分析有道理,仁兄你是没有搞清楚13楼描述的问题是循环了,而不是泵坏了
回复
flyoungko
2015年05月07日 11:16:47
49楼
本帖最后由 flyoungko 于 2015-5-7 11:19 编辑 深圳水友 发表于 2010-11-5 11:12 这个挺有意思的。室内外消火栓合用系统的话,如果水量水压可以满足,应该可以。如果是市政直接供给,中间 …我来试着讨论一下第2、3个问题。 第2个问题,在市政压力不够室外消火栓压力要求时,是肯定需要设室外消火栓加压泵(无论单设还是合用),那么按朋友意思,这个室外消火栓泵出了问题,那现在怎么办?要彻底解决这问题,要么政府把市政管网及水压弄到无论在哪里修楼都足够的程度,要么政府就不准开发商在市政给水不足的地方修楼。就规范本身来讨论,新规现已经规定有室内外合用的意思。 第3个问题,要理清它,首先要先了解水泵接合器的功能(仅个人理解):(1)在火灾时,室内消火栓泵组检修或两台以上同时坏等特殊情况下停泵,消防车从室外消火栓取水向水泵接合器供水,从而达到给室内管网加压的效果。(2)发生特大火情,室内原设定的室内用水量不够,需通过消防车向水泵接合器同时加压补充室内管网的流量。(3)本建筑设计的火灾持续时间后,设计的室内用水量已经用完,火灾还在继续,那么就需要消防车向水泵接合器加压供水(虽然不知道这么长的时间后,室内的消防设施是否还有用)。 了解了水泵接合器的作用,现在就来想,在室内外消火栓系统共用一套系统,且泵组也是共用的情况下,在什么情况下消防车会向水泵接合器供水?1)火灾时消防泵组全坏?如果全坏,那么室外消火栓也是没有水的。就不存在消防车通过室外消火栓吸水从而通过水泵接合器供水。2)需要消防车向室内补充多余的用水量?其实这是没用的,因为设计时,消防泵组就是按室内外总用水量设计,而且管网也是按总的用水量来设计,所以不存在所谓的室内管网流量不足。就算真的大火致使水量很不足,这也是没办法的,已经原设计时已经有确定的用水量了。除非在设计时就放大用水量。3)持续时间外,火灾还在肆掠?这更没用,持续时间后,水池的水已经用完。所以,个人觉得,不用考虑存在循环的问题。那么,问题来了,这还有必要设置水泵接合器吗?呵呵。个人觉得,如果想在规范规定的程度上再保险一些,可以:1)把室内外消火栓泵组采用2用1备。多增加些,多一份保险。2)虽然室内外消火栓泵组合用,但室内外的管网分开设置,这时候设置了水泵接合器也不会存在循环的问题。3)干脆把室内外消火栓泵分开独立设置。
回复
qq_1435637648079
2015年06月30日 13:06:51
50楼
室内外消火栓系统是可以合用的,只是要做到水量、水压的计算,同时做到管径的核算,相应防回流措施的处理。适当地方加止回阀等,同时设置检修阀门等。
回复
qq_1435279798457
2015年07月01日 09:05:46
51楼
深圳水友 发表于 2010-11-5 11:12 这个挺有意思的。室内外消火栓合用系统的话,如果水量水压可以满足,应该可以。如果是市政直接供给,中间 …回复第二点消规第4.3.7条,储存室外消防用水的消防水池或供消防车去睡的消防水池,应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。所以消防车可以从取水口取水。再者,消防泵一般都是一主一备,主泵故障备泵自会切换运行,完全可以不用担心消防泵出问题。(再极端点,两台泵都故障了,说明业主没有对消防设施进行经常性维护,那么就算烧光了也是自作孽)
回复

相关推荐

APP内打开