今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
32楼
室内外合用消防泵和管道,这个很正常啊。若室外有2路供水,水量水压满足设计要求,可以采用室外消防管网直接接市政给水管网,若没条件的话,只能和室内系统合并,采用临时高压系统了,管网合并。
回复
33楼
所谓自备水源,规范条文的解释是非城镇给水管网,可以是地表水或地下水,这样的不能和城市供水管道直接连接,但是为了保证消防系统的安全性,消防部门建议还得引一路市政水源与室外消火栓系统连接,确实有存在污染市政水的危险,这个真值得商榷(虽然有防污隔断阀)其实自建地下水池的水,质量不一定比天然水源的好。
回复
34楼
应该不是太好,消防车取室外消火栓水往室内加压怎么办?
回复
35楼
合用系统,如果室外消火栓有水,证明泵已启动,就无需往室内加,室外消火栓可以直接接水带灭火。
回复
36楼
只要在能够同时满足室内外消防用水的水量水压前提条件下,室外消火栓和室内消火栓是可以在同一个消防管道上的,也就是说可以由同一个水源供水,同一个管道送水。当自动喷水灭火系统也从这个管道上出水时,应在报警阀组前分开。
回复
37楼
学习了,谢谢了
回复
38楼
深圳水友 发表于 2010-11-5 11:12 这个挺有意思的。室内外消火栓合用系统的话,如果水量水压可以满足,应该可以。如果是市政直接供给,中间 …shuode tai hao le zhe ge jieshi zui you dao li
回复
39楼
看消规6.1.6条
回复
40楼
《消防给水级消火栓系统技术规范》6.1.6条明确规定:当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。
回复
41楼
室外与室内管道直接相连是很正常的事情,大型工业消防给水系统通常都是一套水泵系统,一套管网,连接了整个厂区的室外、室内消火栓,也同时连接泡沫、自喷等灭火系统。能否在一个管网上,主要看不同系统用谁的差异大小,同一系统内避免水泵及管道系统的重复建设,便于管理,越简单的系统可靠性越强就是这个道理,当然,并没有哪个规范说不允许这么做。
回复