室外消火栓可以和室内消火栓合用一个管道吗?
pinkone
pinkone Lv.2
2010年10月25日 22:35:08
只看楼主

今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?

今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
免费打赏
dididaodao
2011年01月03日 20:55:58
22楼

我也是啊,没找到
回复
2360239
2011年01月07日 22:58:29
23楼
同意一楼的做法
回复
liming_zgf
2011年01月11日 09:27:12
24楼
这只是3层的厂房,高度不到20M
如果没有设泵房的话,应该没有问题
如果有增压设备,最好还是分开设置
回复
guiguidemm
2011年01月11日 15:43:49
25楼
个人觉得常高压可以 临时高压没办法控制
回复
a9p906
2011年01月18日 18:39:26
26楼
室内外消火栓管网可以合用,但得保证室内外消火栓用水量和压力要求。这样做可以节省两台水泵,但会增加水泵的造价,因为水泵流量和压力,功率都会很大。另外室内外合用管网的管径会增粗。
一般的做法是室外消火栓系统与生活水合用,室内消火栓系统单独设置。
仅供参考。。。
回复
liuyanyuan7
2012年06月12日 09:50:24
27楼
当然可以合设了,在一些大的厂区经常是合设,原因很简单,这种厂区经常是室内消火栓水量挺小的,室外水量确很大,一般的市政水量很难满足,所以室外消防都需要设水池设水泵。
至于楼上有人说的如果市政水接进来倒流防止器坏了会污染自来水?考虑得有点过了,只要是设了倒流防止器的地方肯定是有回流污染的可能,如果倒流防止器要坏,设了这玩意的地方都有污染自来水的隐患了,而且这种做法在只有一路市政进水的项目中经常用(就是市政管接到室外消火栓管网);还有人说如果不接市政,消防通不过?也是瞎扯,室外采用临时高压的时候,比方说吧,山地建筑,有个区块市政水根本供不上去,室外消防采用临时高压,就是只有室外消防泵供水了,消防没有问题。
回复
路过
2012年06月12日 09:59:36
28楼
有很多地方室内消火栓管网就接在室外低压消防管网上(只限多层建筑),而且消防局也认可,由此可见,只要消防认可,啥都可以做。
回复
pangjiang27
2012年06月12日 10:21:05
29楼

同意!~
回复
水者
2012年06月28日 14:41:13
30楼

同意,,我们也是这样做,,厂区室外40L。室内也就15L,,室内外联合增压,用一套水泵
回复
bxlh109
2012年06月29日 22:15:06
31楼
请教楼上的几位,在室外消防水量远大于室内消防水量,室内外采用一套消防增压设备的情况,在消防的最初时期怎么考虑?是采用临时高压系统,高位水箱,那该水箱的体积还是18立方米么?
回复

相关推荐

APP内打开