今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
12楼
你从消防泵的出口就室内外分开,加止回阀不就行了,
回复
13楼
这个挺有意思的。
室内外消火栓合用系统的话,如果水量水压可以满足,应该可以。如果是市政直接供给,中间不经过消防水池水泵加压,而且两路进水,那么就是常高压系统。
如果消防泵从水池吸水,经加压供给室内外消防,当消防灭火时,消防水泵出了问题,那么室外消火栓是不是就没有水了?请问你的消防车从哪里取水?
再如果,消防水泵没问题,室内消火栓系统出了问题,那么你的消防车从室外消火栓取水,然后你再接到车载消防泵,再接入消防水泵接合器,从消防水泵接合器再进入消防车,呵呵。循环了。
回复
14楼
可以啊可以啊
回复
15楼
回答一楼的问题:只要满足水量和水压,是可以合用的.
回答13楼的问题:水泵肯定是一用一备的嘛.一台坏了另一台干嘛的啊..............
回复
16楼
完全可以,合用。
回复
17楼
可以,上海的规范允许这样做,但是我觉得这样反倒麻烦
回复
18楼
合用是肯定可以的
规范和措施没有说不能合用
回复
19楼
学习学习,。。。
回复
20楼
这个做法消防是没问题的。。但环保和自来水公司会有问题。。
关键室外消火栓系统同时接市政进水管和消防增压两套系统,如果市政进水管倒流防止器有问题,消防泵压力比市政压力高很多,消防水池内的死水会直接进入市政饮用水管路造成严重水质污染。所以这种做法在苏南可能被自来水公司枪毙的。。
当然你可以选择室外消防管不和市政管联通,只接通消防水池出口增压管,但这样做消防大队会枪毙掉你。呵呵。两难吧。。
正确的做法还是室内外分开两套系统,消防增压只进入室内消火栓系统。室外消防管和生产生活管合并为低压给水管。这样消防泵投资会小些,但管路投资略大,使用上更合理一些。
回复
21楼
室外消火栓不通过消防泵增压的话,如果为市政单路进水,分开后要特别注意消防水池150米保护半径问题。比较好的办法是挖涵管增设消防水池取水口,分设消防水池无疑是不合理的。。
回复