今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
2楼
室内外消火栓管网可以合用,但得保证室内外消火栓用水量和压力要求。这样做可以节省两台水泵,但会增加水泵的造价,因为水泵流量和压力,功率都会很大。另外室内外合用管网的管径会增粗。
一般的做法是室外消火栓系统与生活水合用,室内消火栓系统单独设置。
仅供参考。。。
回复
3楼
如果能可否通过消防局呢
回复
4楼
按规范是不可以的,但咱中国只要通过消防科的审查,掏点钱就OK了
回复
5楼
为什么不可以合用,当然可以
回复
6楼
请教一下,规范哪一条规定不可以,我怎么没找着。
回复
7楼
“室外消火栓从室内消火栓管网上取水”的话,如果前期先开的是室外消火栓,那么如何保证仅存了10min室内消防用水量的消防水箱存水不被取用?
回复
8楼
同时期不是只按一次火灾么,如果开室外消火栓,那肯定是消防车来了,消防车已经来了,还有什么担心的,10分钟的消防水是为了火灾初期的自救,是为了给消防车到达的时间,
回复
9楼
可以啊。。。。。。。
回复
10楼
可以啊。。。。。。。
回复
11楼
可以啊。。。。。。。
回复