今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
62楼
swgy_4251 发表于 2010-10-25 22:53 室内外消火栓管网可以合用,但得保证室内外消火栓用水量和压力要求。这样做可以节省两台水泵,但会增加水泵 …这样做不止节省两台水泵,连水池都可以省了,自动喷淋系统也直接合在一起好了,更省
回复
63楼
一般的做法是室外消火栓系统与生活水合用,室内消火栓系统单独设置。
回复
64楼
《消给》6.1.6当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。
回复
65楼
好资料,谢谢楼主!
回复
66楼
回复
67楼
可以何用消防水池,要计算。自己感觉,从室内引室外消火栓不合理。室外消火栓就是为消防车取水以便用于室内消火栓供水的,这个直接就倒置了
回复
68楼
应该可以吧
回复
69楼
学习了。。。。。。。。。
回复
70楼
消防水池的大小是根据消防用水量确定的,这是计算出来的,没有合理不合理之说。
回复
71楼
swgy_4251 发表于 2010-10-25 22:53 室内外消火栓管网可以合用,但得保证室内外消火栓用水量和压力要求。这样做可以节省两台水泵,但会增加水泵 …室外消火栓的水是从室外自来水管取水,而室内消火栓的水是由消防泵房消防泵供水,室外消火栓主要是供消防车取水用,室内消火栓是供室内消防灭火用
回复