请教: 光伏并网逆变器的接地
davee102
davee102 Lv.2
2010年10月25日 16:50:40
只看楼主

光伏逆变器为低压400V并网, 市电侧的接地方式是 TN-S系统。 逆变器的交流出线端为 A,B,C,N, PE, 其中的PE排一般情况是连接到低压柜的PE排。 请教下, 如果我的逆变器里低压配电间远的话, 能不能直接将PE端直接连到就近接地导体上, 比如屋顶的接地排啥的。 有没有逆变器厂家的工程师帮忙解下惑。

2011年03月01日 09:47:06
2楼
按照规范是不能的,不过接上还是能用
回复
csulcx
2011年03月01日 22:00:50
3楼
PE应该是多点接地的,与开关柜较远也可接过去,但你这侧需做重接地!
回复
同道者已难寻
2018年07月30日 11:21:15
4楼
这个问题同时也在困扰我们,不知道具体咋用。
回复
xutaolao3
2018年08月05日 21:28:53
5楼
TN-S是要将用电设备的PE接至配电室PE的,到配电室PE与N再接在一起
回复