剪力墙边缘构件的问题
jiegoukangzhen1
2010年10月25日 15:24:21
只看楼主

在做剪力墙结构的时候发现很多边缘构件(特别是构造边缘构件)按照计算仅需要构造配筋,而WPJC*.T文件的配筋率一般情况下都大于规范表7.2.17,我们总工要求不按照WPJC*.T文件配筋,要求按照规范表7.2.17进行设计,本人有点疑惑,PKPM的WPJC*.T是怎么得出来的?为什么会那么大?在通常情况下大家画边缘构件都是怎么进行的?

在做剪力墙结构的时候发现很多边缘构件(特别是构造边缘构件)按照计算仅需要构造配筋,而WPJC*.T文件的配筋率一般情况下都大于规范表7.2.17,我们总工要求不按照WPJC*.T文件配筋,要求按照规范表7.2.17进行设计,本人有点疑惑,PKPM的WPJC*.T是怎么得出来的?为什么会那么大?在通常情况下大家画边缘构件都是怎么进行的?
免费打赏
jiegoukangzhen1
2010年10月25日 15:25:57
2楼
自己先顶一个,希望各位高手踊跃顶贴:lol
回复
ghostxia
2010年10月25日 21:59:00
3楼
请看satwe对于“边缘构件组合配筋修改及验算”的说明
很多构造边缘构件确实按那个表配筋就够了,但还是有部分大于构造值
回复
jiegoukangzhen1
2010年10月26日 09:55:27
4楼
谢谢楼上的兄弟
回复
huzj03
2010年10月28日 19:03:10
5楼
一般情况下,只要墙布置的合理,计算配筋比构造配筋要小,如果个别计算配筋大于构造配筋,按照计算配筋画图,如果计算配筋大于构造配筋的比较多,就说明墙少了。从新布置墙
还有,墙布置的合适,PKPM中的钢筋时按照构造配的,WPJC给出的配筋面积一般是正确的。
回复
lhwscut
2010年10月28日 22:09:35
6楼
你们的总工是对的。因为在2010年6月份前的SATWE中剪力墙边缘构件简图中,程序不管你的结构是不是复杂高层(高规7.2.17.4条所列结构类型),统一都按这条的构造要求执行。这点已咨询过PKPM的客服,他们也承认了是软件的问题。在今天5月份的时候我做的一个工程是纯剪力墙结构的,当时因为不是做本地区的工程(本地区的审图中心根本不看边缘构件简图的,只看配筋简图+高规的构造要求),不熟悉他们的审图习惯。那边的审图中心要求按边缘构件简图的结果来做。为了这个问题我们跟审图中心争论了2 个月,他们都不接受我们的解释,直到PKPM出了7月份的版本,多了一条不执行高规7.2.17.4条,这事才了结了。
回复
dafei0111
2013年09月23日 16:44:10
7楼
lhwscut 发表于 2010-10-28 22:09 你们的总工是对的。因为在2010年6月份前的SATWE中剪力墙边缘构件简图中,程序不管你的结构是不是复杂高层( …十分感谢这位兄台,我终于也不纠结了
回复

相关推荐