空调用电和制冷机组应该采用相同的负荷等级
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2010年10月25日 10:30:19
只看楼主

但是我们的一个项目,被审核之后认为空调用电是二级负荷,6KV制冷机组却是三级负荷。可是最容易断电的当然是三级负荷了,一旦它断了,空调用电的负荷等级再高也没用了,所以空调用电的负荷也应该是三级。大家觉得我说的对吗》?

但是我们的一个项目,被审核之后认为空调用电是二级负荷,6KV制冷机组却是三级负荷。可是最容易断电的当然是三级负荷了,一旦它断了,空调用电的负荷等级再高也没用了,所以空调用电的负荷也应该是三级。大家觉得我说的对吗》?
ahha2001cn
2010年10月25日 11:59:37
2楼
不太清楚你们的具体情况,瞎猜一下,审图的二级负荷主要指风机部分吧,制冷机组断电,风机室可以继续工作的
回复
jiaj_0531
2010年10月25日 14:09:15
3楼
绑定,不太明白,!等高手指点!
回复
ccccyq
2010年10月26日 13:57:31
4楼
空调用电的负荷等级,建议看一下民规3.2章
回复
dangguojingy
2010年10月26日 16:13:33
5楼

当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。
哦,有道理,我们的建筑的确是一级负荷,这样空天可不要二级了 :handshake
回复
sea7845098
2010年10月26日 16:48:59
6楼
学习了 厂子有空调机组的设备也有冷水机组 但是平时没注意到这些情况
回复
caochz603
2010年11月23日 11:25:05
7楼
没明白:L :L
回复
liuyo5678
2011年01月25日 21:29:17
8楼
学习了
回复
woheni2010
2011年01月27日 10:55:26
9楼
三级负荷就够了吧