在10KV高压真空断路器中,合闸回路中带有防跳功能(KO), 有一个闭锁回路(Y1)。他们的具体作用是什么呢?有人能说一下闭锁回路与防重合闸有没有区别?
在10KV高压真空断路器中,合闸回路中带有防跳功能(KO), 有一个闭锁回路(Y1)。他们的具体作用是什么呢?有人能说一下闭锁回路与防重合闸有没有区别?
2楼
如图
KO 防跳线圈
Y1 闭锁合闸线圈
有人跟我说如果 带闭锁回路的话 在合闸回路断电时,手动合闸也将失去作用,是这样吗?
回复
3楼
貌似没人理啊???
回复
4楼
是这样的,这才是真正的电气联锁
回复
5楼
闭锁电磁铁的作用是不得电时不得合闸,是一个卡住了合闸按钮的机构,只有得电的合闸按钮才能按下去。主要防止人员误碰合闸回路造成事故或小车不到位合闸造成事故,其闭锁回路还可以与隔离开关、负荷开关等组成电气联锁锁。
回复
6楼
闭锁电磁铁的作用是不得电时不得合闸,是一个卡住了合闸按钮的机构,只有得电的合闸按钮才能按下去。主要防止人员误碰合闸回路造成事故或小车不到位合闸造成事故,其闭锁回路还可以与隔离开关、负荷开关等组成电气联锁锁。
闭锁电磁铁是与外部回路配合防止误合断路器的(当然也可以用在隔离、负荷开关上)。在断路器合闸回路中串接了闭锁的常开辅助点,只有闭锁得电,合闸回路才会通。闭锁电磁铁的顶杆安装在合闸轴旁,未吸起时,顶杆将锁住合闸机构,使断路器不能手动合闸。所以说闭锁未得电时,既能防止电动也能防止手动合闸。
回复
7楼
防跳的标准定义是在一个合闸信号没有解除之前不能再次合闸。也就是防止跳跃合闸的,跳跃合闸是当合闸、分闸回路都有持续的信号,造成断路器不断的合分,这样多次合分后可能会引起较大事故!
回复
8楼
我也补充楼上:“防跳的标准定义是在一个合闸信号没有解除之前,如发生跳闸(保护或人为)后,该合闸信号不能再次合闸。”
回复
9楼
有个疑问:如果人为就是我们要求的跳闸以后,能不能再次合闸?是不是每次都需要把控制回路断电以后才能合闸?
谢谢5、6楼朋友的解答:)
有一点不懂得就是:
当断路器处于合闸状态,同时控制回路断电,主回路正常,这时能不能手动分段断路器?
希望各位大侠多多解答!
回复
10楼
回复
11楼
又学到了一些宝贵的知识,十分感谢:)
回复