水喷雾系统
hxb8989
hxb8989 Lv.3
2010年10月24日 13:10:15
只看楼主

对于高层地下室的发电机房,里面设置了水喷雾系统。这个水喷雾系统的供水干管可以从喷淋泵接出吗?不再需要额外设置一套水喷雾系统加压泵。

对于高层地下室的发电机房,里面设置了水喷雾系统。这个水喷雾系统的供水干管可以从喷淋泵接出吗?不再需要额外设置一套水喷雾系统加压泵。
老谭
2010年10月24日 16:33:29
2楼
可以的,按一栋建筑一处着火点来分析,水喷雾与喷淋不会同时开启。
回复
hxb8989
2010年10月25日 00:28:33
3楼
谢谢e-touch的回答。
回复
sillt2
2017年08月16日 09:33:41
4楼
感谢 楼主的无私奉献!!!顶一下。
回复

相关推荐

APP内打开