向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!
向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!
32楼
zhende yinggai xiang nimeng xuexi
wo de youxiang shi leekebin@fm365.com
回复
33楼
好多规范都是矛盾多多!不知该怎么办?他们都自相矛盾了,怎么规范我们呢?
回复
34楼
各位兄弟,其实,现行很多消防规范自相矛盾。简直是狗屁一堆,不讨论它也罢!!!
回复
35楼
看见大家这么“激烈”,自己对工作真的需要更慎重一点了……
回复
36楼
我觉的用多大的管径完全应该由计算来定,管径小了水泵扬程增加,造价会提高,太大了,管材增加,而水泵扬程未必会降低(我是指管径大到一定程度的时候),造价也会提高.如果不计算,选泵的时候为了安全你就得保守一点,肯定会有一定程度的浪费,不然选小了,不能用就麻烦了,总之我赞成计算来确定管径,如果估算,肯定不是危险就是浪费,不浪费就必定危险.(当然如果有检验超级丰富的人要除外)
回复
37楼
楼上争论起来都是长篇大论,我懒得看!
我只提醒一下各位!
规范只规定,64个喷头的话管径不应小于100(只规定你不能用80的管子,没限制你用150的)8个喷头管径不应小于50(只规定你不能用40以下的,没现状你用100的),不要动不动就说规范不对!另外为了提高配水均匀性。我个人意见干管从头到尾全部150,那样比较合适,其实就那么一小段管子由80,100,改为150,造价增加不了几个钱,但均匀性得到很大的提高(说白了,就是节约单位时间的喷水量,水量不够往往是消防失败的最大原因)。
回复
38楼
很久没看到居士的帖子了。看来居士比以前有所颓废啊!呵呵!^-^ 我建议您还是仔细看看我和刘大虾的帖子,我们好象没有说什么“不对”,我只在说它的负面影响而已。
居士的看法很有道理,这样做当然最有利于水力平衡,却也恰恰是对新规范的精神有所引伸的典型做法。不是吗?
回复
39楼
我的一个小帖子,让你们这么多的大虾来关心,感激不禁,请问刘锋大虾的联系电话有么,方便的话,能告我么,我经常遇到一些问题,谢谢了。huzhiao@sina.com
回复
40楼
电话就不太好公布了,因为我使用的是真实姓名,如果想联系,可以用oicq吧,号码我的资料上有。
回复
41楼
64个喷头用DN100的管径,是从美国的规范来的(美国是环状管网),新规范的计算方法是
前苏联的。
回复