向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!
向各位大侠讨教一个有关自喷管径的问题,规范上推荐,DN100的管径带64个喷头,但我们选择自喷水量时为160平米的防火面积,只需十二、三个喷头的水量,但管径却要考虑如此多的喷头流量,是不是自相矛盾?如果一个防火分区2000平米,都需要自喷,那么管径该多大啊!
42楼
这帖收了 以后慢慢学习
回复
43楼
说的好,就几米的管道还不如改成150的好
回复
44楼
遇到同行了,呵呵
不过,我发现现在国内许多在监督、建审岗位上的同行素质真的有很大问题呀,所以大家有意见也是可以理解的,消防技术工作需要以谦虚、谨慎的态度去做去面对,你们那里情况可能好些,行政主管会遵守技术人员的意见,可我们不行,行政总是压制技术,只手遮天呀,所以开展工作很难。
有时间多交流。
回复
45楼
我前些日子审的一个工程就涉及到这个问题,最后改成125管,但是125管不好采购,采用150管又考虑到车间净高的问题。
回复
46楼
具体需要计算。规范上对于DN50管径及以下所带喷头数还是有必要的,不信可以计算一条带8个喷头的支管(中危)计算一下各个喷头的压力及流量。
对于DN65以上管径,我的理解是整个流量通过管段时限制一下管损。见附图。
回复
47楼
就此本人写过一点点心得:供参考指正
http://co.163.com/forum/content/1792_765130_1.htm
回复
48楼
谢谢楼主的无私奉献。使我们这些初学者受益匪浅,再次感谢!
回复
49楼
那只是为了保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能,以免配水管上接太多的的喷头
回复
50楼
工作就是工作,技术问题可以争吵,但是对争论对手还是尊重一点,这是我的原则:工作和私人关系分清楚(跟别人谈话及其技巧是私人事务)。
另:赞同水87的意见,我认为这条规范主要是给所有不看计算书的人一个基本的判定准则,不符合的要深究是否合理,毕竟大家都很忙,没有一个判定尊则不容易发现问题。但是从技术角度出发,这条规范的确容易让初学者误会,产生歧义,想当年我就是这样认为的。
回复
51楼
但是我提醒有的楼上哥们,并不是这样做就可以了!等你做的工程多了,去核算就会明白,满足规范要求带喷头数但是水力过不去(主要是节点流量分配)太多了,要调整阻力,就要+大管径。不计算,说都计算搞水的会饿死云云,我持反对意见。