经过计算后,可以直接选择样本上的柜机不?还是要采用非标产品 甲方要求是30万级,温度25°C,湿度小于70%,不需要设置加湿。车间高10米,因为有航车,不设置吊顶,要侧面喷口送风,高效过滤器只能设置在风柜里面(或许不需要高效)讨论讨论来学

经过计算后,可以直接选择样本上的柜机不?
还是要采用非标产品
甲方要求是30万级,温度25°C,湿度小于70%,不需要设置加湿。
车间高10米,因为有航车,不设置吊顶,要侧面喷口送风,高效过滤器只能设置在风柜里面(或许不需要高效)
讨论讨论
来学
免费打赏
cuiweixian
2010年10月25日 14:21:01
2楼
30万级,不需要高效(如果车间环境比较不错的话),有F8F9中效的就可以了。
想选用水冷柜机,没问题的
回复
sysdh2010
2010年10月26日 13:51:58
3楼
要求不高就没什么问题。这样做基本上不算洁净空调了。