求教:第一道箍筋为什么要布置在距离柱边缘50mm处
bingshuangboy
2010年10月24日 09:27:23
来自于建筑施工
只看楼主

第一道箍筋为什么要布置在距离柱边缘50mm处?[ 本帖最后由 bingshuangboy 于 2010-10-24 09:29 编辑 ]

第一道箍筋为什么要布置在距离柱边缘50mm处?

[ 本帖最后由 bingshuangboy 于 2010-10-24 09:29 编辑 ]
免费打赏
筛糠
2010年10月24日 10:31:58
2楼
习惯作法;O3G明确后;一直这样作,实践证明也无不好影响
回复
家望
2010年10月24日 11:39:10
3楼
不是楼上回答的这样吧,你想一下,箍筋是作用是什么啊?
回复
古今
2010年10月24日 17:33:50
4楼
要知道箍筋离柱边50mm原因,就该知道箍筋的作用。
梁支座的形式有柱、墙、主梁、牛腿等。而靠支座边的剪力最大!
这剪力所产生的应力会使构件(梁)产生斜截面破坏。由钢筋(箍筋)及混凝土共同工作并以此来抵抗剪应力,虽然主筋也能起到销栓作用,
但都忽约不计。只有在箍筋及混凝土来完成。在设计箍筋的直径、肢数、及间距时,都以支座边的最大剪力计算,即剪力包络图。离开50mm即便于施工也能满足所有梁高度所有支座形式的计算要求。
回复
teamaker
2010年11月01日 12:16:10
5楼
现场施工过程中50的作用很明显,如果可能的话你可以比较一下50和0在施工过程中的区别
回复
zzz825
2010年11月01日 14:08:58
6楼
4楼的讲法有道理,主要是从结构受力以及施工方便这两个面来考虑的
回复
leozhuwei
2010年11月01日 20:06:37
7楼
4楼的说法有他的道理,但我想设计者本意还是按遵从建筑模数来考虑的。
回复
鲁烟半岛epc
2013年04月12日 11:32:03
8楼
什么模数,模数是针对这小细节的吗?拜托,4楼说的多好,受力:没50箍筋使不上劲 施工:没50没法干活 得了
回复
无间道
2013年04月12日 14:46:00
9楼
地板说的有道理。
回复
jinjingai
2013年04月13日 23:35:04
10楼
谢谢楼主的分享!!!
回复
xtfvq
2013年04月17日 13:13:10
11楼
在离支座最近的位置设置第一道箍筋,因为该处剪力最大
回复

相关推荐