第一道箍筋为什么要布置在距离柱边缘50mm处?[ 本帖最后由 bingshuangboy 于 2010-10-24 09:29 编辑 ]
第一道箍筋为什么要布置在距离柱边缘50mm处?
[
本帖最后由 bingshuangboy 于 2010-10-24 09:29 编辑 ]
2楼
习惯作法;O3G明确后;一直这样作,实践证明也无不好影响
回复
3楼
不是楼上回答的这样吧,你想一下,箍筋是作用是什么啊?
回复
4楼
要知道箍筋离柱边50mm原因,就该知道箍筋的作用。
梁支座的形式有柱、墙、主梁、牛腿等。而靠支座边的剪力最大!
这剪力所产生的应力会使构件(梁)产生斜截面破坏。由钢筋(箍筋)及混凝土共同工作并以此来抵抗剪应力,虽然主筋也能起到销栓作用,
但都忽约不计。只有在箍筋及混凝土来完成。在设计箍筋的直径、肢数、及间距时,都以支座边的最大剪力计算,即剪力包络图。离开50mm即便于施工也能满足所有梁高度所有支座形式的计算要求。
回复
5楼
现场施工过程中50的作用很明显,如果可能的话你可以比较一下50和0在施工过程中的区别
回复
6楼
4楼的讲法有道理,主要是从结构受力以及施工方便这两个面来考虑的
回复
7楼
4楼的说法有他的道理,但我想设计者本意还是按遵从建筑模数来考虑的。
回复
8楼
什么模数,模数是针对这小细节的吗?拜托,4楼说的多好,受力:没50箍筋使不上劲 施工:没50没法干活 得了
回复
9楼
地板说的有道理。
回复
10楼
谢谢楼主的分享!!!
回复
11楼
在离支座最近的位置设置第一道箍筋,因为该处剪力最大