目前手中的污水处理厂工程项目已近于尾声,在进水泵的试运转过程中发现如下问题:本工程中潜水泵的额定功率为90KW,使用西门子软起动器启动;1、在设置软起动器时发现软起动器的最大设置值为162A,而潜水泵的铭牌额定电流为181A,利用软起动无法启动2、同样的软起动器启动另外一台时,软起动器被击穿烧毁;3、潜水泵的扬程为13m,在进水管处没有用止回阀,利用软起动器停车时发现停车电流波动较大,现场仪表测出有200A,而在电房内的软起动器显示的电流高达400A;

目前手中的污水处理厂工程项目已近于尾声,在进水泵的试运转过程中发现如下问题:
本工程中潜水泵的额定功率为90KW,使用西门子软起动器启动;
1、在设置软起动器时发现软起动器的最大设置值为162A,而潜水泵的铭牌额定电流为181A,利用软起动无法启动
2、同样的软起动器启动另外一台时,软起动器被击穿烧毁;
3、潜水泵的扬程为13m,在进水管处没有用止回阀,利用软起动器停车时发现停车电流波动较大,现场仪表测出有200A,而在电房内的软起动器显示的电流高达400A;
请各位前辈多多指教上面出现的问题,谢谢!
免费打赏
iamcmh
2010年10月25日 16:25:37
2楼
软启动器的额定电流小于电动机的额定电流,这属于选型错误吧。
回复
liyd
2010年11月04日 14:57:53
3楼
潜水泵还有进水管吗,是出水管吧
回复
小电容美眉
2010年11月08日 16:44:28
4楼
潜水泵由于在水下工作,散热非常好,温升相当低,90KW电机,其实能按110KW工况工作,电流已经为220A。 水泵厂家深知这点,其实大多水泵厂家都与110以上的泵配套了。就是极尽挖掘电机的潜能。 所以,软启就是按90KW配都小,别说还小90KW.
回复
淮岸听风
2010年12月02日 09:21:50
5楼
换台软起动器吧,赶紧的。
回复
abc008341
2010年12月11日 07:12:39
6楼
向潜水泵这类负荷;在软起或变频的选择上一定要大一个档因为水杂质多启动电流大