求教 1万平米的酒店 用什么类型机组好?
胖次胖次
2010年10月23日 15:36:16
来自于中央空调
只看楼主

最近接个工程,安徽地区一个大酒店,9层需要空调的地区是1~2层各500平米,3层无,4层3200平米,5~9层各1200平米,共计1万平米左右5~9层全是20多平米包间和客房,4层以下是餐饮现在甲方拿不定注意是用一拖一风管还是风冷模块机还是螺杆机,甚至又在考虑地源热泵要我做个大致比较,哪个系统好,优缺点等等,要求经济节能我要是给他细算吧,太费时间,只能估算,估算我又估不准,恳请高手告诉我怎么估算各个系统的耗电量,价格

最近接个工程,安徽地区
一个大酒店,9层
需要空调的地区是1~2层各500平米,3层无,4层3200平米,5~9层各1200平米,共计1万平米左右
5~9层全是20多平米包间和客房,4层以下是餐饮
现在甲方拿不定注意是用一拖一风管还是风冷模块机还是螺杆机,甚至又在考虑地源热泵
要我做个大致比较,哪个系统好,优缺点等等,要求经济节能
我要是给他细算吧,太费时间,只能估算,估算我又估不准,恳请高手告诉我怎么估算各个系统的耗电量,价格
还有各种系统的优缺点?
知道多少说多少,望不吝赐教!
免费打赏
jjx0710
2010年11月02日 19:29:42
62楼
好东西大家分享!多谢啦
回复
luyihui1223
2010年11月04日 10:31:57
63楼
系统总投资 300万元 380万元 400万元 320万元 520万元
运行费用 23元/m2 32元/m2 32元/m2 55元/m2 25+20元/m2
运行费用总额 23万元 32万元 32万元 55万元 45万元
回复
titanno.1
2010年11月04日 10:40:01
64楼
地源热泵,当然ok。酒店高不高级?
回复
jjx0710
2010年11月04日 12:02:00
65楼
楼上所做,计算依据何在?运行费用差距如何这么大?别忘了,楼主还需要分体空调滴。
回复
sgp1011
2010年11月04日 14:53:24
66楼
酒店的需求是夏季供冷气,冬天供暖气,全年供生活热水;
如果项目所在地允许打井或者有其他可供利用的水源的话,我推荐热回收水源热泵:夏天制冷的同时可以制取免费的生活热水,冬天可以一台机组制取生活热水,一台机组制取空调热水;初投资不会很贵,因为设备不多,运行费用就更不用说了,水源热泵是高能效比的机组。
其次的方案就是热回收水冷螺杆+空气源热泵;
我的愚见,呵呵
回复
foofright
2010年11月05日 18:19:30
67楼
哥们这符合配的也太大了,浪费钱财
回复
yangwenjing22
2010年11月07日 17:19:17
68楼
VRV多联机+集中供暖 按照楼主介绍,本项目面积较大,又有餐饮和客房的功能区分,可将餐饮和客房分开最两个独立系统,方便管理,并且可分别独立计算使用费用,防止扯皮情况。主机在资金允许情况下,优先选用地源,如不行,建议选用螺杆机,造价低、能效高、效果稳定。
回复
douzhenbang
2010年11月08日 22:54:17
69楼
跟甲方沟通一下,再跟设计院沟通一下
回复
weisheng27696
2010年11月09日 12:01:07
70楼
这些东西有什么好比较的,完全不是一个层面的.用锅炉和螺杆机好
回复
kay1020
2010年11月09日 15:40:30
71楼
客房选200是不是高了啊140就够了吧:)