求教 1万平米的酒店 用什么类型机组好?
胖次胖次
2010年10月23日 15:36:16
来自于中央空调
只看楼主

最近接个工程,安徽地区一个大酒店,9层需要空调的地区是1~2层各500平米,3层无,4层3200平米,5~9层各1200平米,共计1万平米左右5~9层全是20多平米包间和客房,4层以下是餐饮现在甲方拿不定注意是用一拖一风管还是风冷模块机还是螺杆机,甚至又在考虑地源热泵要我做个大致比较,哪个系统好,优缺点等等,要求经济节能我要是给他细算吧,太费时间,只能估算,估算我又估不准,恳请高手告诉我怎么估算各个系统的耗电量,价格

最近接个工程,安徽地区
一个大酒店,9层
需要空调的地区是1~2层各500平米,3层无,4层3200平米,5~9层各1200平米,共计1万平米左右
5~9层全是20多平米包间和客房,4层以下是餐饮
现在甲方拿不定注意是用一拖一风管还是风冷模块机还是螺杆机,甚至又在考虑地源热泵
要我做个大致比较,哪个系统好,优缺点等等,要求经济节能
我要是给他细算吧,太费时间,只能估算,估算我又估不准,恳请高手告诉我怎么估算各个系统的耗电量,价格
还有各种系统的优缺点?
知道多少说多少,望不吝赐教!
免费打赏
p871014
2010年10月26日 13:29:37
22楼
不建议用VRV,太贵了,看这酒店等级,甲方不会花那么多钱的
回复
g13770317321
2010年10月26日 13:31:32
23楼
离心机+辅助锅炉供热OR 风冷热泵
具体看有无屋面OR其他有无热泵搁置空间

离心机+辅助锅炉供热应该是首选 负荷上1000KW了吧
回复
凡人
2010年10月26日 15:18:14
24楼
客房冷量高了,宾馆客房100-130完全可以,同时使用系数可选70%,中餐厅和会议室冷量一半在300以上
回复
zhangqingcheng00
2010年10月26日 15:21:07
25楼
VRV系统初投资是貴了点,可是你也不可以不考虑以后的运行费用,还有维护费用等,其实VRV投资回收期不长,值得考虑
回复
涛声依旧
2010年10月26日 20:52:49
26楼
请问板式换热器的面积和实际供热面积怎么换算》
回复
toplhc
2010年10月26日 21:21:35
27楼
使用要求?不然没有讨论的前提。

甲方提不出来,设计应该主动了解。
回复
aniphen
2010年10月26日 23:46:25
28楼
客房估算冷量稍高。
建议根据你所估算的冷热负荷选择相应的冷热源后估算一下造价。主机、锅炉价格可多问几个厂家(虽然厂商报价有些水分)
一般多联机国产的约6000元/匹(包系统安装)。水冷螺杆机主机价格约为1800元/冷吨。风冷机不详,锅炉也不详,问问厂家就知道了。
回复
meidaoli123
2010年10月27日 10:19:47
29楼
学习了,太感谢了
回复
yongqinwu1988
2010年10月27日 10:33:16
30楼
要是投资够的话,可以考虑模块机,毕竟比较方便点,效果也不错的。
回复
cengjing
2010年10月27日 14:08:21
31楼
用上7台120模块就好了
面积不大,用水冷螺杆还要考虑供热部分。