空调的合适的冷媒灌注量是怎样确定的?是不是与压缩机的排气量有关?有什么公式吗?
空调的合适的冷媒灌注量是怎样确定的?是不是与压缩机的排气量有关?有什么公式吗?
2楼
与设计的蒸发温度有关,家用空调的蒸发温度,一般在5度左右,如制冷剂为R22,5度时相对应的表压力约为0.5MPa左右,所以加氟一般以压力为准,压力达到后,运转电流应稳定在规定范围内。加氟压力与压缩机的排气量无关,只要蒸发温度一样,1P空调和5P空调的加氟压力都一样,加氟量与排气量(空调制冷量或系统容积)有关。
回复
3楼
你的意思是指冷媒灌注的压力与设计的蒸发温度有关,而冷媒的灌注量与排气量有关????
回复
4楼
压缩机的选配,要根据系统的设计制冷量(当然还包括工质类型以及设计工况)
当一个系统设计完成以后,压缩机的排气量,系统容积,制冷剂种类这些都是不变的了。
那么在充注制冷机时,就要以设计工况下的蒸发温度(压力)为依据。
回复
5楼
感觉说的都不是很专业!
回复
6楼
主要看压力和电流
回复
7楼
新手学习带赚金币。一举两得