大家看看热量表可以这样装么,(图中过滤器等未画)第一张图,是正常装法,第二张图,是供水管上引出旁通管,然后把热量表装在旁通管上,传感器装在原来的干管上,之所以这样主要是采用小口径的热量表代替大口径的热量。不考虑其他因素,根据旁通管起始点的压力和接旁通管干管的两个点的压力相同(或比例相同),通过管径的流通面积之比换算出150的管子的流量,根据温差再算出耗热量来。我被问题也纠结,只怪自己理论不行,所以到论坛上来请大家指教。
大家看看热量表可以这样装么,(图中过滤器等未画)
第一张图,是正常装法,
第二张图,是供水管上引出旁通管,然后把热量表装在旁通管上,传感器装在原来的干管上,之所以这样主要是采用小口径的热量表代替大口径的热量。不考虑其他因素,根据旁通管起始点的压力和接旁通管干管的两个点的压力相同(或比例相同),通过管径的流通面积之比换算出150的管子的流量,根据温差再算出耗热量来。
我被问题也纠结,只怪自己理论不行,所以到论坛上来请大家指教。
问题:
1.这么做,50的管子和并联上的150的管子流量是否是一个恒定的比例,旁通管和并联管都有阀门可以调节阻力,阀门开度一定后,应该可以保证50的旁路有水通过,但室内系统是个散热器采暖,装有自力式温控阀,是个变流量系统,能否用两个管道的流通面积之比算出入口装置的实际流量。
2.如果这个比值恒定,是否可以根据这个理论,把大口径热量表淘汰呢,直接接旁通管测算旁通管的流量,然后推算出大管的流量?
大家随意说说,
12楼
如果你是热力承包商,那我要说你太过了,而且会把自己的脚砸烂的
如果不是,请忽略上句话
这样做可以!但是!注意但是:你装热表的目的是什么
测量是要讲精度的,你可以说出你测量的误差是多大吗,重复率可信吗
如果这个热表与收费有关,就是贸易计量
你去计量检定部门问问,会按你的做法给检定吗?即使给检定
检定费用就按新仪表试验,那鉴定费就是可以买几十上百个大口径表的了
流量仪表安装的要求一般要前5~10D后3~5D是保证精度和重复性的,
你这么麻烦的又是加阀门又是旁通,不如换种形式的热表(比如孔板测流量)
大口径未必就是高价格
回复
13楼
呵呵,回楼上,我可不是什么承包商……
只是别人问我这样行不行,我实在不知道行不行,感觉有一定道理,但又没听说过这样做的,纠结……
看了你的话,我又想起当初在学校时老师说的话,一定要把基础知识学好,在很多时候,一锤定音靠的都是基础知识!!
回复
14楼
好贴,学习了!!受益匪浅!!!顶大家!!谢谢了!!
回复
15楼
学习,学习,现学习
回复
16楼
这还搞个回复才显示啊
回复
17楼
个人认为不可以
装流量计的作用就在于精确测量实际流量以计算确切的热消耗
如果通过测小管流量来计算总管流量必然会带来相当大的误差,也就失去的装热量表的意义。
回复
18楼
还是按标准图来吧
回复
19楼
还是按标准图来吧
回复
20楼
12#说得很好的,我觉得理论还是要和实际情况结合起来考虑,不要以为用理论知识说服别人,其实实际情况也是可以说服别人的
回复
21楼
给排水路过,向暖通方向学习
回复