最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻! 还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。
最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻!
还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。
12楼
请明白的大侠指点一下啊。:victory:
回复
13楼
制热量查产品手册就能看到,有些品牌的空气源热泵可以并联有些就不可以,这个需要问一下热泵厂家,我在这上面吃过亏所以记忆犹新哪。
回复
14楼
最好先查一下手册。
回复
15楼
水泵的流量一定要满足机组的流量要求的,这个流量样本上有,另外,机组测的阻力也就是换热器测的水压降,这个样本上都是有介绍的,不知道你用的什么品牌的机组。一般都在4-5个压力,另外管道的阻力就按常规的管道计算即可
回复
16楼
前天问了一下做热泵工程的人,他说是并联的时候温度探头失灵之类的....也没有详细解释。。。
回复
17楼
五十多分松岛枫
回复
18楼
3匹、5匹、7匹、10匹、15匹的空气源热泵的管阻大概是多少呢?应该有个经验数值的吧。。。。
回复
19楼
知道的人说一下啊。。。。
回复
20楼
我的建议也是,最好先查一下手册。
回复
21楼
从进口处阀门的局部阻力+管路阻力+两个换热器并联阻力=总阻力
局部阻力=局部阻力系数*个数
管路阻力=比摩阻*管长
并联阻力与电阻并联计算方法相同
回复