关于空气源热泵的阻力问题。。。
samis
samis Lv.3
2010年10月22日 16:40:24
只看楼主

最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻! 还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。

最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻!
还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。

capture.jpg

免费打赏
samis
2010年10月22日 16:43:42
2楼
还有个问题。。。那就是功率分别为2匹、3匹、5匹、7匹、10匹、15匹的空气源热泵的管阻大概是多少呢?应该有个经验数值的吧。。。。
回复
samis
2010年10月22日 22:28:22
3楼
怎么没人回复呢。。。。。:Q :Q
回复
samis
2010年10月23日 17:18:25
4楼
:( 沉下去了。。。。。知道的人说一下啊。。。。:Q
回复
cuilin1984
2010年10月27日 15:56:07
5楼
以前听长菱空气源热泵厂家的工程师说过,水泵的流程是制热量除以5就等于多少吨每小时的流量,扬程么就要问厂家了,不过他们算的配置的都比较高~!还有有些空气源热泵不可以并联...
回复
lwlilyword
2010年10月27日 23:08:09
6楼
想弄清楚阻力大不大~~
回复
chengshiguyi
2010年10月28日 09:12:33
7楼
单台阻力在4~5m之间,按并联管路计算即可!~
回复
samis
2010年10月28日 09:22:03
8楼
我的帖居然上首页了,多谢斑竹啊:'(
回复
samis
2010年10月28日 09:23:43
9楼
按并联管路算?是不是1/R1+1/R2=1/R总。。。。这种类型的?
回复
samis
2010年10月28日 10:40:42
10楼
“水泵的流程是制热量除以5就等于多少吨每小时的流量”制热量是按什么单位来计算的?为什么有些空气源热泵不可以并联呢?
回复
shiqi19861104
2010年10月28日 11:24:05
11楼
流量根据空调样本上标的算;扬程是要计算整个空气源热泵系统的压损的,比如末端风机盘管的压损(可根据样本算)、管道的压损、空气源热泵主机的压损(可根据样本算),
回复

相关推荐