最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻! 还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。
最近刚刚接触空气源热泵。。关于空气源热泵与水泵的配对问题想问一下。空气源热泵有个循环水流量的,那么我想问一下,这时水泵的流量是不是与空气源热泵的循环水流量一致就行了?而此时空气源热泵的阻力是多少呢,即水泵的扬程应该选多少呢?厂家的宣传资料都没有写空气源热泵的管阻!
还有呢。。。如果两台空气源热泵并联运行,如下图所示,那此时它们的总阻力应该怎么计算呢?请各位大侠们告诉我计算方法啊。。。。
22楼
你给的图中并联中含有串连。是先串连再并联的,串联的三个元件是阀门+管路+换热器,两个支路相同的再并联
回复
23楼
比摩阻的大小根据管径、流量、材质查手册
回复
24楼
热水流量=放热量/(供水温度-回水温度)*1.02
回复
25楼
以前听长菱空气源热泵厂家的工程师说过,水泵的流程是制热量除以5就等于多少吨每小时的流量,扬程么就要问厂家了,不过他们算的配置的都比较高~!还有有些空气源热泵不可以并联...
回复
26楼
这个真不懂,学习中,厂家人在那儿?答一下。
回复
27楼
这个是暖通专业的问题,怎么问这里来了
回复
28楼
我认为应该跟他的制热量同步并保证高压在许可范围里
回复
29楼
:) 具体阻力应咨询相应厂家,实在需要找出一个标准的技术参数的话可查询国标热泵图集
06SS127-P24大概范围是45~70kPa.希望对你有帮助。:)
回复
30楼
水泵的流量一定要满足机组的流量要求的,这个流量样本上有,另外,机组测的阻力也就是换热器测的水压降,这个样本上都是有介绍的,不知道你用的什么品牌的机组。一般都在4-5个压力,另外管道的阻力就按常规的管道计算即可
回复
31楼
那个告知一下空气源热泵流量和阻力的关系,有没有公式可以计算。
回复