管网的压力是2公斤,如果加一台扬程14米的水泵直接在管上加压,可行吗?压力是不是能加上去啊?

管网的压力是2公斤,如果加一台扬程14米的水泵直接在管上加压,可行吗?压力是不是能加上去啊?
免费打赏
xiaobing01
2010年10月22日 14:37:10
2楼
大家都来给点意见啦.
回复
pizicai
2010年10月22日 16:03:23
3楼
不明白你的意思,你是指“能否加到34m”吗?

如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。

管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。

虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。

换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。
回复
simuy
2010年10月23日 20:16:46
4楼
可以啊,水泵串联加压远离嘛。
回复
bujundong
2010年10月24日 17:43:01
5楼
一般采用叠压方式加压,可利用余压通常按测得的管道压力的80%计
回复
xilibeer
2010年10月24日 21:13:02
6楼


不明白你的意思
首先,市政管网压力能到2层,层高4.6米的话2层水位大概为5.6米,则天面水箱与2层水位高差为26-5.6=20.4m,这样即使不计阻力损失你选的泵扬程也不够呀;
另外,假设管道泵设在一楼卫生间,市政水压到一楼卫生间假设为10米(因为水还要到2楼去,满足2楼出水要求,假设出水水头为5米),则(不计阻力损失)水泵扬程应为26-1(位置水头)+5(出水水头)-10(泵进口水头)=20米;
同样,泵装在2楼时,由于市政水压为10-4.6=5.4米,而位置水头为26-5.6=20.4米,泵扬程为20.4+5-5.4=20米
所以理论上泵无论装在一楼和二楼所选的扬程应该是差不多的,只是阻力损失在一楼时会大些
若泵装在三楼,计算原则同上,只是要计算泵的安装高度了,有可能产生汽蚀
另外,对于这种短程管道局部阻力损失会很大,你可以计算一下,包括阀门,管件,你选的20米扬程的泵肯定不行
如有不同看法,大家探讨一下
回复
xiaobing01
2010年10月25日 11:22:46
7楼
就是说是否能达到"34米的压力"
这是水泵直接在管上加压,没有低位水池,也不是用无负压供水的原理.
回复
若水
2010年10月25日 11:25:56
8楼
其实也就等于两台水泵串联工作,总扬程为各水泵的扬程之和,不过实际运行时会有折损。
回复
xilibeer
2010年10月25日 21:13:25
9楼

你的意思是不是说管网压力是20米的,你想用台小泵将它升压至34米?还是说管网的水经过小泵打至外网使外网的水压达到34米?
如果是前者的话,我认为你的压力加不上去,后者的话可以
回复
xiaobing01
2010年10月26日 09:05:32
10楼
根据大家的意见,应该是能叠加上去的,不过有点损耗.
等施工完成后,运行一下就知道答案了.到时再给大家肯定的答案
回复
xwjie
2010年10月26日 09:23:57
11楼

答:1、可行,但压力有损耗。
2、压力可以加上去,但加上后的压力会小于3.4公斤。
回复