关于消弧线圈的问题
binghuashi
binghuashi Lv.3
2010年10月21日 22:54:36
只看楼主

变电所的消弧补偿为什么调到欠补的状态,消弧线圈不容易到达最高档,而一旦调回过补状态,就总是达到最高档

变电所的消弧补偿为什么调到欠补的状态,消弧线圈不容易到达最高档,而一旦调回过补状态,就总是达到最高档
免费打赏
lingxuct
2010年10月22日 12:28:20
2楼
主变中性点的消弧线圈一般都需要运行在过补偿(感性)一点,如果象楼所说,需要调到过补偿,要在最高档,原因是:一般消弧线圈是在主变安装时安装的,最大容量是定下的(不能变了,除非换大消弧线圈)。但系统所接设备会随时间在逐步增加,这样,电容电流也在增加,就楼说的情况,你的系统电容电流快到消弧线圈阻抗最大值了。
回复
charming88888
2010年10月22日 13:47:24
3楼
学习了,但为什么不能换大点的呢?
回复
lingxuct
2010年10月22日 17:30:47
4楼
楼上的,见过“消弧线圈”吗?

它不是你家里的电视机,插头一拔就可以搬走的!换大是很麻烦的,除非让主变停运,主变一停,系统就没电了,工厂关门,或一个区域停电!
回复
elec2011
2010年10月22日 19:06:40
5楼
好贴。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:lol
回复
binghuashi
2010年10月22日 21:38:34
6楼
区管哥哥,你说的这些我明白:消弧线圈一般需要运行在过补状态。
我要问的是既然欠补和过补达到基本效果是一样的,就是补偿电容电流使其减少到10A以内,那为什么在同一档位下过补效果要好于欠补,换句话说就是如果我要把电容电流补偿至5A,为什么欠补时线圈档位要低于过补时的线圈档位。

不知其他人有何高见…坐等…
回复
zyz8438
2010年10月22日 23:07:56
7楼
消弧线圈接地一般都使之处于过补偿状态,很少让其处于欠补偿状态。

消弧线圈补偿的是系统的对地电容电流,如果平时消弧线圈处于欠补偿状态,如果某个保护动作,切除了一条或几条回路,那么系统的对地电容会下降,极有可能使得消弧线圈变成全补偿。当消弧线圈处于全补偿状态时,电网正常稳态运行情况下其中性点位移电压是未补偿电网的10~25倍,这就是通常所说的串联谐振过电压。
回复
xhf71915
2010年10月23日 23:26:31
8楼
1.欠补偿运行时有发生谐振的可能。欠补偿运行时消弧线圈的感抗大于系统的容抗,当电网发生故障或切除部分线路后,系统容抗的增大如果接近消弧线圈的感抗则系统将会发生串联谐振。而过补偿运行时消弧线圈的感抗小于系统的容抗,当电网发生故障或切除部分线路后,系统的容抗的增大使其与消弧线圈感抗差值也增大,因此避免了串联谐振的发生。
2.欠补偿运行时弧隙恢复电压速度较快。消弧线圈趋于全补偿运行时,由于残流很小,过补偿运行与欠补偿运行弧隙恢复电压速度相差不大。由于欠补偿运行的消弧线圈感抗已经调至最低,当系统单相接地容流有较大增加时,将有较大残流流过接地点,因此,弧隙恢复电压速度较过补偿运行时更快,不利于接地电弧的熄灭。
3.欠补偿运行时系统频率降低会引起中性点电压位移增大。调谐度与系统频率的平方成反比,因此调谐度对系统频率反应十分灵敏。系统频率降低时,欠补偿电网的脱谐度会减小,使其进入全补偿状态,从而引起中性点电压位移,出现假接地现象,造成运行人员判断失误。由于在过补偿电网中系统频率的降低会使脱谐度的绝对值增大,避免了中性点电压位移的发生。
另外,处于欠补偿状态的消弧线圈退出运行并不一定也要主变退出运行。由于消弧线圈处于欠补偿,在运行中本身就处于故障状态,不能满足补偿接地容流的要求,还会引发其他事故或故障,因此建议更换消弧线圈成套装置。

[ 本帖最后由 xhf71915 于 2010-10-23 23:45 编辑 ]
回复
y502x
2010年10月24日 09:08:19
9楼
区管同志:消弧线圈短时退出运行是可以的,.因为只要系统不发生接地,消弧线圈是没有电流的.!
回复
lingxuct
2010年10月24日 09:44:42
10楼
这就是为什么要把消弧线圈运行在过补偿状态的原理。

不明白楼上想说明什么。没人说消弧线圈不能短时退出运行,但有“短时”的限制!

消弧线圈都退出了,当然不可能(通过)电流了!就是发生接地故障,消弧线圈也不可能有电流!!!!

但如果消弧线圈退出运行(中性点不接地)时,系统发生接地故障的后果会是什么?答案就是为什么要装消弧线圈的理由!楼上能说说吗这个理由吗?

我明白楼上“消弧线圈短时退出运行”是指主变不用停电的意思,但更换消弧线圈时,主变要不要停电?换一下需要多少时间?“短时”的限制能换成吗?
回复
zhtymg
2010年10月25日 20:19:27
11楼
消弧线圈接地一般都使之处于过补偿;:handshake 学习了