请问结霜
lnts7777
Lv.2
2010年10月21日 21:11:23
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
有台5匹的空调,回气管结霜,从蒸发器上就结了,低压0.38MP,请问是什么原因,
有台5匹的空调,回气管结霜,从蒸发器上就结了,低压0.38MP,请问是什么原因,
免费打赏
adingkgb
2010年10月28日 02:32:03
12楼
滤网堵塞;盘管过脏;风量过小;气流短路;管内积油过多。。。。。。都会导致换热不良
回复
zhanghuihanxue
2010年10月29日 07:21:20
13楼
1.系统内制冷剂太多,2,蒸发器内风量不足。3.管路中有部分堵住,相当于节流。
回复
co936201979
2010年10月29日 14:28:43
14楼
呵呵;这么简单的问题;能引起这么大的议论;
回复
lnts7777
2010年10月30日 22:46:34
15楼
问题不在于简单,关键是学习