有台5匹的空调,回气管结霜,从蒸发器上就结了,低压0.38MP,请问是什么原因,

有台5匹的空调,回气管结霜,从蒸发器上就结了,低压0.38MP,请问是什么原因,
免费打赏
adingkgb
2010年10月21日 23:10:50
2楼
是R22工质的吧?
低压过低,蒸发温度过低。

原因很多:制冷剂不足 系统半堵 室内热交换器太脏 室内风量不足 。。。。。
这个靠论坛上看看帖子可没办法准确判断,楼主要自己在现场根据情况分析判断。
回复
lnts7777
2010年10月22日 08:14:28
3楼
O(∩_∩)O谢谢,是R22的 可是如果是制冷剂少的话,节流后应当结霜呀,还有,回液是不是压力很低吗
回复
adingkgb
2010年10月22日 18:42:45
4楼
蒸发器热交换不良,液体不能完全蒸发,导致回气带液,回气管结霜,低压压力也降低。
回复
ai666
2010年10月22日 20:18:19
5楼
应该是缺液
回复
lnts7777
2010年10月22日 21:21:45
6楼
可是缺液应该是节流后结霜呀
回复
荣昌制冷
2010年10月23日 08:56:46
7楼
2楼4楼已经说得很清楚了,空调的蒸发温度是按5度左右设计的,所以在正常运转情况下各部位是不会结霜的,你已经测得回气压力是0.38MPa,请你查看R22制冷剂的表压力在0.38MPa时的对应温度,自己就会明白此时为什么会结霜了。
回复
lnts7777
2010年10月24日 00:11:20
8楼
哦 谢谢 大家
回复
compmen
2010年10月24日 08:19:41
9楼
:lol :lol sa
回复
wl871185276
2010年10月27日 21:55:41
10楼
系统半堵或蒸发器换热不良都会出现上述情况
回复
tongshangjianqq
2010年10月27日 22:12:44
11楼
我是刚接触空调的上述所说的蒸发器换热不良都有那些情况啊?
回复