求助--卫生间排烟
tonyshine
tonyshine Lv.2
2010年10月21日 19:52:27
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅楼一侧与五层商业相邻,住宅此处3-7层的卫生间无法开窗(住宅1、2层为商业网点)。户型放大图套用其他楼的户型,未注明此处有烟气道。现在住宅和旁边的商业用房均已经封顶,该处卫生间烟气道如何处理?-----------------------------------------------能不能在3-8层设土建烟气道,尺寸250x300,从8层外墙处开洞250x500排气,洞口做侧壁格栅百叶。

高层住宅楼一侧与五层商业相邻,住宅此处3-7层的卫生间无法开窗(住宅1、2层为商业网点)。
户型放大图套用其他楼的户型,未注明此处有烟气道。
现在住宅和旁边的商业用房均已经封顶,该处卫生间烟气道如何处理?
-----------------------------------------------
能不能在3-8层设土建烟气道,尺寸250x300,从8层外墙处开洞250x500排气,洞口做侧壁格栅百叶。

八层处方案.jpg

snail_yin
2010年10月22日 07:59:47
2楼
首先纠正一下,卫生间不是排烟,而是排风。
你所说的方案如果可以实施,是没问题的。
回复
tonyshine
2010年10月25日 11:18:41
3楼

多谢斑竹。。已经按照此方案发变更,另加防火止回阀。