有一纯框架结构地下一层地上二层 坡屋顶,经计算后质心与刚心基本重合,但为什么位移比大于1.5呢?请高手指教,先谢谢了
有一纯框架结构地下一层地上二层 坡屋顶,经计算后质心与刚心基本重合,但为什么位移比大于1.5呢?
请高手指教,先谢谢了
12楼
是必要条件吗????
回复
13楼
学习了 受教了
回复
14楼
很形象贴切啊。。概念设计很重要!
回复
15楼
质心和刚心重合并不能完全说明结构刚度很均匀了,我觉得是外围构件刚度小,里面构件刚度大造成的,这会使得扭转周期变长
回复
16楼
仍然存在扭转效应
回复
17楼
6楼的斑竹呀 太牛了 一语中地 不愧是斑竹
回复
18楼
质心和刚心重合并不一定说明结构平面的刚度布置一定就合理。
据我来看,一般在质心和刚心重合的情况下有位移比大于1.5的情况出现可能是你的平面刚度突变引起的。
建议查看你的结构位移文件,看看是什么方向的层间位移角偏小,加大那个方向的刚度。
回复
19楼
多谢多谢好好学习
回复
20楼
应该是刚度分布不均匀导致
回复
21楼
有可能是刚度不够
回复