请教:一条消防管道和一条喷淋管道均为DN150,要穿越一条25米宽的市政路,事先已经下好了300的钢制套管,请问选择什么管材合适呢?根据规范套管中是不让留接口和焊缝的啊!

请教:
一条消防管道和一条喷淋管道均为DN150,要穿越一条25米宽的市政路,事先已经下好了300的钢制套管,请问选择什么管材合适呢?根据规范套管中是不让留接口和焊缝的啊!
免费打赏
水锤
2010年10月22日 11:18:38
2楼
25M长无接头,恐怕很难实现,建议选用HDPE。
熔接完后,按要求试压,确认无问题后,牵引穿越套管。
此管比钢管重量轻,便于牵引,且无锈蚀等问题,比钢管要省心。
回复
seek
2010年10月23日 19:50:46
3楼
谢谢xt99w2! 如果用焊接钢管可以吗?
回复
空01
2010年10月24日 13:07:36
4楼
钢管也可以,但本人也倾向于2楼说的:lol
回复
seek
2010年10月24日 20:17:25
5楼
:handshake 长知识了,谢谢!
回复
xilibeer
2010年10月24日 20:34:49
6楼
一般压力管道埋地的很少用塑料管吧,这么长的管道用塑料管支架怎么做的?
回复
liuchengyongsx
2010年10月26日 20:30:07
7楼
HDPE 好像压力能抗得住吗 25米没街头 是不可能的 最好是用钢管
回复
gs411
2010年10月27日 09:58:20
8楼
同样有LS的疑问 HDPE管 压力可以吗 还有套管是300的 套管和管之间需要填充吗 或者就是空着 那支架呢:lol
回复
bujundong
2010年10月29日 08:51:23
9楼
对平直管段无需支架吧,只要吧弯头处的支抗墩做好就好了。钢管也可以的,什么规范上说不准有接头,扯淡。如果碰到较长距离过路,哪有那么长的整节管道?
回复
水锤
2010年10月29日 11:19:55
10楼

HDPE1.6Mpa的很常见,对于一般的消防系统,应该是够了
回复
py928
2010年10月31日 22:54:46
11楼
同意10楼的意见!:victory:
回复