PT由于谐振原因发生爆炸,为什么一次保险也熔断了,PT还会爆炸?
zb02373
zb02373 Lv.2
2010年10月21日 16:44:30
来自于继电保护
只看楼主

我站35KV PT由于谐振原因发生爆炸,爆炸后PT一次保险也熔断了。想问下一次保险也熔断了,为什么PT还会爆炸???谢谢!!

我站35KV PT由于谐振原因发生爆炸,爆炸后PT一次保险也熔断了。想问下一次保险也熔断了,为什么PT还会爆炸???谢谢!!
zb02373
2010年10月23日 00:21:34
12楼
用户一般不会给我们说他们那有短路的,尤其是没有造成跳闸的这种情况
.我们只是根据当时爆炸前电压有波动,主控室照明有闪烁来做出判断的.怀疑是谐振造成的
回复
zyz8438
2010年10月23日 09:23:17
13楼


按你说的,那肯定是下一级有短路,造成系统扰动,激发了PT谐振!
回复
xxxhhh96
2010年10月23日 19:06:18
14楼
谐振的原因有好几个,保险丝是最基本的一种手段之一,但不一定是最可靠的,还有另外如保护、消谐电阻等的运用等。
回复
herotears
2010年10月23日 19:54:19
15楼
学习中。。以前只知道pt是二次侧短路会爆炸的。谐振好可怕。
回复
zrm444
2010年10月23日 22:41:43
16楼
俺是来学习的!
回复
y502x
2010年10月24日 09:03:16
17楼
不是一次熔丝断了才使PT爆炸,而是PT爆炸时使熔丝熔断。
回复
rong1795123
2010年10月24日 13:27:14
18楼
谢谢了,学习了
回复
lyuanjie75
2010年10月24日 20:36:08
19楼
pt谐振爆炸可以选用消弧消谐柜吗?可以在谐振的时候利用在开口三角处并入电阻解决?
回复
chalikang2
2010年10月25日 10:06:28
20楼
PT保险的作用只是防止事故扩大 由于此种熔丝的特性 他本身不能限制流过PT的大电流
回复
dopic
2010年10月25日 11:46:12
21楼
发贴赚币:) :lol