多层建筑,建筑物物单体的每层建筑面积很小,灭火器的设置点是每层都要还是别的?比如每两层设一个安放点。

多层建筑,建筑物物单体的每层建筑面积很小,灭火器的设置点是每层都要还是别的?比如每两层设一个安放点。
免费打赏
y1y108
2010年11月08日 21:53:27
2楼
灭火器的设置点是每层都要
回复
yuhouji
2010年11月09日 19:41:45
3楼
关于灭火器的设置请看《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中有关条例。这里面说的很全、很规范。:handshake
回复
tjhjldx
2010年11月10日 10:36:05
4楼
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中第7.2.1 条规定,
灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:
1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。
2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
根据以上规定,必须每层都设。