基本情况:房间面积45平方米,一层,实用水平串联系统问题1、水平串联时,供回水管有没有坡度? 2、过门的地方做过门地沟,如果是DN25的管径,管道沟的尺寸宜为多少? 3、如果管道没有坡度,那么排气阀安装在哪里? 4、如果没有坡度规范上要求满足0.25的流速,但是整个屋子的流量使用DN20的管径也达不到那个速度,还有要求干管最小宜为DN25,所以我选择DN25的 但是速度不能满足怎么办? 5、过门地沟内的供回水管会不会憋气?用不用排气?在哪里安装排气阀?
基本情况:房间面积45平方米,一层,实用水平串联系统
问题1、水平串联时,供回水管有没有坡度?
2、过门的地方做过门地沟,如果是DN25的管径,管道沟的尺寸宜为多少?
3、如果管道没有坡度,那么排气阀安装在哪里?
4、如果没有坡度规范上要求满足0.25的流速,但是整个屋子的流量使用DN20的管径也达不到那个速度,还有要求干管最小宜为DN25,所以我选择DN25的 但是速度不能满足怎么办?
5、过门地沟内的供回水管会不会憋气?用不用排气?在哪里安装排气阀?
问题很菜,但是希望各位见谅!~
[
本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-10-21 14:24 编辑 ]
2楼
个人认为:45平米没多大,可以采用地埋管道,做法图集上有
走明管应该有坡度的,过门埋起来就可以了没多长的距离,村里都这样做的
回复
3楼
你的意思是所有管道都埋在地下?那检修不方便啊~
明管如果有坡度,那么散热器的安装高度也是不一样的 我就说明中写最后一个散热器的安装高度 其他的随管道高度适当调整吗?
回复
4楼
供水管基本做不出坡度,但应该有
地沟尺寸150*50即可
在过门抬起出加自动排气阀
回复
5楼
我看图集上过门的地方是出起安装排气阀,我有两个过门处 间距不大 都安装上么?
顺便问下 你回帖子的时候用不用输入验证码啊?
回复
6楼
个人观点:
1.做明管走吊顶时应有坡度,暗满管时应保证水平。
2.DN25的100*50就行了
3.排气阀应该安在整个系统的最高点就行
4.流速在0.25-1之间都行,如果用最小的管径都不能到达流速一般我们不会做什么处理了,要想流速达到要求,可以加个泵,提高流速,不过这么小的面积没的必要,这样增加预算了
回复
7楼
如为集中供暖,用两组1200W的散热器即可,你那算不上干管,用DN15的可以。不需设自动排气阀,散热器上设手动排气阀即可。水平管可以没坡度,但不能有起伏,需要时两边都可排水。
回复
8楼
因为屋内还分成四个小屋,不能用两组散热器 ,经过过门地沟的时候会有起伏 所以需要安装个自动排气阀呀
回复
9楼
因为是串联嘛 不走吊顶 就地面上300-400mm这么高吧
要是这样整个系统一个高度 没有最高点啊
回复
10楼
走地面就可以不需要排气阀了,因为散热器自带了排气孔的
回复
11楼
问题
1、水平串联时,供回水管有没有坡度?
有坡当然好,支管无坡也可以,现在很多住宅的埋地塑料管都是无坡的。
2、过门的地方做过门地沟,如果是DN25的管径,管道沟的尺寸宜为多少?
过门地沟最常见的是400x400,如果是塑料管,还可以考虑直埋。
3、如果管道没有坡度,那么排气阀安装在哪里?
一般水平串联,散热器为最高点,则每个散热器安装手动跑风,当然也可以安装自动排气阀,但这样做的比较少。
4、如果没有坡度规范上要求满足0.25的流速,但是整个屋子的流量使用DN20的管径也达不到那个速度,还有要求干管最小宜为DN25,所以我选择DN25的 但是速度不能满足怎么办?
你的就一层,不必考虑区分干管支管,速度这条指的是无坡敷设,但很多情况是达不到这个流速的,不用担心,只要保证你的各个高点有排气措施就可以了。
5、过门地沟内的供回水管会不会憋气?用不用排气?在哪里安装排气阀?
过门地沟是低点吧?低点要做也是泄水,不是排气。排气的原则是,所有相比其它突起的,管里有水时有可能聚集气体的高点,均设排气阀或手动跑风。
回复