空调补水问题
whjdanny
whjdanny Lv.2
2010年10月21日 11:06:09
来自于中央空调
只看楼主

我们这里做了个3台200冷顿的冷水机组系统(系统为6层的酒店),设计上空调冷冻水的补水只采用膨胀水箱补水可行么?

我们这里做了个3台200冷顿的冷水机组系统(系统为6层的酒店),设计上空调冷冻水的补水只采用膨胀水箱补水可行么?
免费打赏
snail_yin
2010年10月21日 13:36:11
2楼
没有理解楼主的意思,膨胀水箱补水是很常见的补水方式,为什么问这个问题呢?
回复
丁丁东东
2010年10月21日 13:47:08
3楼
膨胀水箱是最常见的定压补水方式,一般只要位置合适,如在6层之上的某个位置,一般都没有问题
回复
dust2
2010年10月21日 14:04:01
4楼
2楼的说说“膨胀水箱配上水泵”是什么意思,学习一下。
回复
gml-1
2010年10月21日 15:52:17
5楼
系统最高点+1米,水箱相对便宜,但是如果露天放置需要考虑管路和水箱的防冻。

设计手册上有系统补水方案设计。

如果有特殊要求或者实在没办法,还有定压罐补水泵等方案选择。
回复
whjdanny
2010年10月24日 16:33:50
6楼
我的意思是别墅的区域比较大,系统范围也比较大,单独由膨胀水箱补水是否够,是否需要增加补水箱和补水泵。我始终怀疑这个系统里的设计补水完全由一个1吨的水箱和2根DN25的自来水给水是不是够用。
回复
dp522dp
2010年10月25日 12:36:19
7楼
采用膨胀水箱定压补水,简单、方便、可靠。
但膨胀水箱补水很慢,放一次水在用膨胀水箱补的话有可能补几天,自来水压力够大时在接一根自来水直接补水,或者加补水泵。
回复
infinitely
2010年10月25日 13:46:53
8楼
只要你膨胀水箱的补水量能满足要求即可