日处理180吨的生活小区的处理站 cod bod ss NH3-N进水水质 152 57.9 142 63.7要求出水水质 120 30 30 25bod/cod=38.1%请问能用生物膜法吗?到底要选用什么工艺比较好?

日处理180吨的生活小区的处理站
cod bod ss NH3-N
进水水质 152 57.9 142 63.7
要求出水水质 120 30 30 25
bod/cod=38.1%
请问能用生物膜法吗?到底要选用什么工艺比较好?
lp0814
2002年05月19日 21:07:24
2楼
接触氧化法应该可以
回复
sunxincheng2001
2002年05月20日 21:09:52
3楼
接触氧化法比较好!