请教预应力预制工字梁裂缝问题
xiaolou513
xiaolou513 Lv.3
2010年10月20日 14:46:33
来自于桥梁工程
只看楼主

简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)

简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;
工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,
腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。
请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)
这片梁受力会产生什么变化?
这片梁还可用吗?为什么?


端横断面

中横断面

梁布置


[ 本帖最后由 xiaolou513 于 2010-10-21 16:48 编辑 ]
4d0783b6211be256217f.pdf
305 KB
立即下载
xiaolou513
2010年10月20日 20:55:46
2楼
:time:
请大家说点看法
回复
csc99
2010年10月20日 22:26:27
3楼
按楼主的说法,好象裂缝是沿着管道的方向,预应力张拉产生径向力,曲率越大,径向力越大,如果管道定位不准,产生过大的径向力,加上管道附近混凝土振捣不密实,容易开裂。不知道是不是这个原因
回复
xiaolou513
2010年10月21日 01:57:32
4楼
:time:
谢谢楼上分析,
那么梁是不是彻底报废了,能不能挽救?
回复
csc99
2010年10月21日 13:39:23
5楼
不知道详细的情况,不好说,情况不严重的话,可以处理,梁片在放的时候也可以放在受力相对小的位置
回复
xiaolou513
2010年10月21日 16:59:32
6楼
:time: 谢谢楼上
希望把问题说得更明白些就加了图片,预览的时候还有,现在不知道是不是挂了。
期待大家来发表看法
回复
tj418
2010年10月26日 15:14:18
7楼
下了学习用。谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开